教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.3 特殊场所布线要求
	6.3.1 具有潮湿、有腐蚀性气体、蒸汽等场所的实验室内线缆敷设,应采用相应的防护措施。
	6.3.2 有酸碱腐蚀性介质的场所宜采用塑料导管和槽盒布线。
	6.3.3 高温和易受机械损伤的场所不应采用明敷塑料导管和槽盒的布线方式。
	6.3.4 对于有洁净要求的实验室,其为洁净区服务的配电设备,宜设置于非洁净区或洁净级别较低的便于操作管理的地点;洁净区内的电气导管应采用不燃材料,并宜暗敷。洁净区的电气导管管口及安装在墙上的电气设备与墙体接缝处应有可靠的密封措施。
	6.3.5 可能存在爆炸和火灾危险环境的电气线路的安装敷设应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:6.2 专用实验室布线要求
 - 下一节:6.4 电气竖井
 
