民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            7.2 分项工程验收
7.2.1 分项工程验收应根据工程施工特点分期进行,分部、分项工程可按表7.2.1划分。
	
	7.2.2 对影响工程安全和系统性能的工序,应在该工序验收合格后进入下一道工序的施工,且应符合下列规定:
	    1 在屋面太阳能空调系统施工前,应进行屋面防水工程的验收;
	    2 在蓄能水箱就位前,应进行蓄能水箱支撑构件和固定基座的验收;
	    3 在太阳能集热器支架就位前,应进行支架固定基座的验收;
	    4 在建筑管道井封口前,应进行预留管路的验收;
	    5 太阳能空调系统电气预留管线的验收;
	    6 在蓄能水箱进行保温前,应进行蓄能水箱检漏的验收;
	    7 在系统管路保温前,应进行管路水压试验;
	    8 在隐蔽工程隐蔽前,应进行施工质量验收。
	7.2.3 太阳能空调系统调试合格后,应按照设计要求对性能进行检验,检验的主要内容应包括:
	    1 压力管道、系统、设备及阀门的水压试验;
	    2 系统的冲洗及水质检验;
	    3 系统的热性能检验。
		条文说明
	
    7.2.1 本条划分了太阳能空调系统工程的分部与分项工程,以及分项工程所包括的基本施工安装工序和项目,分项工程验收应能涵盖这些基本施工安装工序和项目。
7.2.2 太阳能空调系统某些工序的施工必须在前一道工序完成且质量合格后才能进行本道工序,否则将较难返工。
7. 2.3 本条强调了太阳能空调系统的性能应在调试合格后进行检验,其中热性能的检验内容应包括太阳能集热器的进出口温度、流量和压力,热力制冷机组的热水和冷水的进出口温度、流量和压力。
7.2.2 太阳能空调系统某些工序的施工必须在前一道工序完成且质量合格后才能进行本道工序,否则将较难返工。
7. 2.3 本条强调了太阳能空调系统的性能应在调试合格后进行检验,其中热性能的检验内容应包括太阳能集热器的进出口温度、流量和压力,热力制冷机组的热水和冷水的进出口温度、流量和压力。
  