民用建筑太阳能空调工程技术规范 GB50787-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            7.1 一般规定
	7.1.1 太阳能空调系统验收应根据其施工安装特点进行分项工程验收和竣工验收。
	7.1.2 太阳能空调系统验收前,应在安装施工过程中完成下列隐蔽工程的现场验收:
	    1 预埋件或后置锚栓连接件;
	    2 基座、支架、集热器四周与主体结构的连接节点;
	    3 基座、支架、集热器四周与主体结构之间的封堵;
	    4 系统的防雷、接地连接节点。
	7.1.3 太阳能空调系统验收前,应将工程现场清理干净。
	7.1.4 分项工程验收应由监理或建设单位组织施工单位进行验收。
	7.1.5 太阳能空调系统完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检验评定,并向建设单位提交竣工验收申请报告。
	7.1.6 建设单位收到工程竣工验收申请报告后,应由建设单位组织设计、施工、监理等单位联合进行竣工验收。
	7.1.7 所有验收应做好记录,签署文件,立卷归档。
		条文说明
	
    7.1.1 本条规定了太阳能空调系统的验收步骤。
7.1.2 本条强调了在验收太阳能空调系统前必须先完成相关的隐蔽工程验收,并对其工程验收文件进行认真的审核与验收。
7.1.3 太阳能空调系统较复杂,在安装热力制冷机组等设备及空调系统管线的过程中产生的废料和各种辅助安装设备应及时清除以保证验收现场的干净整洁。
7.1.4 本条强调了现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中的规定要求。
7.1.5 本条强调了施工单位应先进行自检,自检合格后再申请竣工验收。
7.1.6 本条强调了现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中的规定要求。
7.1.7 本条强调了太阳能空调系统验收记录、资料立卷归档的重要性。
