小型水电站运行维护技术规范 GB/T50964-2014
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            5.4 励磁系统
	5.4.1 励磁系统正常运行应包括下列内容:
	    1 屏柜整洁,无积灰。
	    2 接线整齐,线路无异常老化,电缆接头牢固。
	    3 元器件无损坏。
	    4 风机运行正常。
	    5 碳刷完整、良好、不跳动、不过热。
	    6 励磁调节器各项限制功能正常并投入。
	5.4.2 励磁系统出现下列故障应退出运行:
	    1 装置或设备的温度明显升高,采取措施后仍然超过允许值。
	    2 系统绝缘下降,不能维持正常运行。
	    3 灭磁开关、磁场断路器或其他交、直流开关触头过热。
	    4 整流功率柜故障不能保证发电机带额定负荷和额定功率因数连续运行。
	    5 冷却系统故障,短时不能恢复。
	    6 励磁调节器自动单元故障,手动单元不能投入。
	    7 自动通道长期不能正常运行。
	5.4.3 励磁系统检修维护应包括下列内容:
	    1 屏柜及整流元件积尘清扫。
	    2 检查励磁系统操作回路。
	    3 检查各开关机构。
	    4 励磁系统过电压保护、限制及其他辅助功能单元检查。
	    5 励磁调节器输入、输出整体性能及移相范围检查。
	    6 运行缺陷处理。
	5.4.4 检修后的励磁系统应进行系统试验。
		条文说明
	
    5.4.4 励磁系统试验项目的内容、技术要求、指标,可参照现行行业标准《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》DL 489以及设备的试验标准。
  