5.3 调速系统
	5.3.1 调速器正常运行应符合下列要求:
	    1 调速器应运行稳定,指示正常,且无异常的摆动和卡阻。
	    2 常规控制调速器的主配压阀和辅助接力器应无异常抖动,控制柜内各杠杆、销轴无松动、脱落。
	    3 调速器各油管、接头处应无漏油。
	    4 应定期清洗调速器滤油器,检查调速器的油位、油色。
	    5 调速器油泵运行正常,电气回路工作正常,应能在规定油压范围内启动和停止。
	    6 安全阀和逆止阀动作应可靠。
	    7 压力油罐各表计应显示运行正常;过滤器压力表显示调速器液压控制回路的操作压力正常。
	    8 用于控制油泵启动、停止的压力表应工作正常。
	    9 油泵电动机应工作正常。
	    10 压力油罐及回油箱油位应正常。
	    11 油压装置上的可视油位计应完好。
	    12 带中间补气罐的油压装置应补气到正常压力,并满足油气比要求。
	    13 油泵的安全阀压力整定值应合格。
	    14 高油压调速器单向阀运行正常,在停泵时,电机不得出现反转。
	5.3.2 液压系统和调速器应符合下列要求:
	    1 工作时接力器锁锭应拔出。
	    2 机手动或电手动运行时,接力器动作应正常,不得出现接力器抽动、振动等现象。
	    3 液压阀四周无渗油,阀块密封圈无缺陷。
	    4 调速器关闭时间应整定合格,并应防止调整机构松动变位。
	    5 负载运行时接力器人工死区应设置合理。
	    6 接力器的电气反馈装置正常,不得出现“反馈断线”故障。
	    7 机组停机后,应投入接力器锁锭。
	    8 机组控制参数应设置合理的空载开度。
	    9 对配置调压阀的机组,调速器与调压阀联动应正常。
	5.3.3 调速系统出现下列故障之一应退出运行:
	    1 用于控制油泵停止的电接点压力表故障。
	    2 油泵故障。
	    3 安全阀故障。
	    4 电动机缺相运行。
	    5 压力油罐上的可视液位计故障。
	    6 调速器关机时间调节故障。
	    7 反馈断线。
	    8 机频故障。
	    9 液压阀四周渗油。
	5.3.4 调速系统检修维护项目包括下列内容:
	    1 检查油压装置部件,包括电接点压力表、油泵、油泵电动机、安全阀、紧急停机电磁阀及紧急停机时间调整机构、压力油罐的可视液位计、回油箱的可视液位计、主油阀、油泵控制箱。
	    2 检查液压控制部件,包括滤油器中滤芯、滤油器压力表、液压阀块的渗油。
	    3 定期给调速器销轴注油。
	    4 经常检查调速器压力油罐油气比是否合格。
	    5 观察调速器电气部件、元件的运行状况。
	    6 检查外部操作回路。
	    7 检查外观。