前言
		中华人民共和国国家标准
		城镇建设智能卡系统工程技术规范
		Technical code for smart card system in urban construction
		GB 50918-2013
		主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
		批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
		施行日期:2 0 1 4 年 6 月 1 日
		中华人民共和国住房和城乡建设部公告
		第211号
		       现批准《城镇建设智能卡系统工程技术规范》为国家标准,编号为GB 50918-2013,自2014年6月1日起实施。其中,第3.2.4、3.2.5条为强制性条文,必须严格执行。
		本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
	中华人民共和国住房和城乡建设部
	2013年11月1日
	     本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发 <2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》 (建标[2010]43号)和《关于调整国家标准<城镇建设智能卡系统工程技术规范>主编单位的函》(建标标便[2012]137号)的要求,由住房和城乡建设部信息中心、住房和城乡建设部IC卡应用服务中心会同有关单位共同编制完成。
	    本规范在编制过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。
	    本规范主要技术内容包括城镇建设智能卡系统的一般要求、设计要求、施工要求、安全防护、设备安装、系统调试与验收。
	    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
	    本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的管理,由住房和城乡建设部信息中心负责具体技术内容的解释。在执行本规范过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,并将意见和建议寄送至住房和城乡建设部信息中心(地址:北京市海淀区三里河路9号,邮编:100835),以便今后修订时参考。
	    本规范主编单位:住房和城乡建设部信息中心
	                    住房和城乡建设部IC卡应用服务中心
	    本规范参编单位:中外建设信息有限责任公司
	                    上海华虹集成电路有限责任公司
	                    深圳德诚信用咭制造有限公司
	                    捷德(中国)信息科技有限公司
	                    山东神思电子技术股份有限公司
	                    武汉天喻信息产业股份有限公司
	                    广东华大集成技术有限责任公司
	                    深圳广田装饰集团股份有限公司
	                    上海华腾软件系统有限公司
	                    郑州新开普电子股份有限公司
	                    东软集团股份有限公司
	                    同方锐安科技有限公司
	                    北京亿速码数据处理有限责任公司
	                    东信和平科技股份有限公司
	                    北京复旦微电子技术有限公司
	                    北京中电华大电子设计有限责任公司
	                    恒宝股份有限公司
	                    北京同方微电子有限公司
	                    恩智浦半导体(上海)有限公司
	                    英飞凌集成电路(北京)有限公司
	                    深圳市大明五洲一卡通科技有限公司
	                    意法半导体(上海)有限公司
	    本规范参加单位:上海公共交通卡股份有限公司
	                    西安城市一卡通有限责任公司
	                    沈阳地铁集团有限公司
	    本规范主要起草人员:倪江波 王 辉 马 虹 申绯斐 周 欣 张永刚 徐 科 杨 辉 陈超华 尚治宇 杜恩宽 陈德展 梁少峰 杨敬源 赵 波 郭懿嵩 丁晓明 柳志锋 陈传兵 唐 勇 谢允安 柳晓明 王宝鸫 马 靖 付 睿 孟庆云 余海泉 黄显明 罗 坚 陈天斌
	本规范主要审查人员:潘利华 方天培 郭维钧 张保栋 王汝琳 王立建 李洪鹏 毛剑瑛
制订说明
	     《城镇建设智能卡系统工程技术规范》GB 50918-2013,经住房和城乡建设部2013年11月1日以第211号公告批准、发布。
	      本标准制订过程中,编制组进行了城镇建设领域智能卡系统建设的调查研究,总结了我国城镇建设智能卡系统工程建设的实践经验。为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《城镇建设智能卡系统工程技术规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明(着重对强制性条文的强制性理由作了解释)。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
