燃气系统运行安全评价标准 GB/T50811-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            9.3 通信系统
	9.3.1 通信网络架构与通道应评价下列内容:
	    1 调度中心监控系统与远端站点通信方式;
	    2 视频信号通信方式;
	    3 无线通信的逢变上报功能。
	9.3.2 通信运行指标应评价下列内容:
	    1 主通信电路运行率;
	    2 通信设备月运行率;
	    3 自动上线功能。
	9.3.3 运行与维护管理应评价下列内容:
	    1 通信运行维护管理体制及机构;
	    2 通信运行监管系统;
	    3 设备维护记录;
	    4 通信设备故障。
		条文说明
	
    9.3.1 通信网络架构与通道评价
2 视频信号需要占用大量带宽,只有采用光纤通信方式才能实时传输视频信号。
3 无线通信由于数据采集间隔时间长,无法实时采集报警信号,为了保证中心能及时采集到场站报警信号,需要采用逢变上报功能及时捕捉到场站报警信号。
2 视频信号需要占用大量带宽,只有采用光纤通信方式才能实时传输视频信号。
3 无线通信由于数据采集间隔时间长,无法实时采集报警信号,为了保证中心能及时采集到场站报警信号,需要采用逢变上报功能及时捕捉到场站报警信号。
  