燃气系统运行安全评价标准 GB/T50811-2012
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            9.2 调度中心监控系统
	9.2.1 服务器应评价下列内容:
	    1 冗余配置;
	    2 CPU负载;
	    3 磁盘阵列;
	    4 内存占用。
	9.2.2 监控软件功能应评价下列内容:
	    1 图示功能;
	    2 数据采集;
	    3 事件记录和报警功能;
	    4 数据曲线功能;
	    5 通信状态显示功能;
	    6 远程控制操作;
	    7 人机界面。
	9.2.3 系统运行指标应评价下列内容:
	    1 服务器宕机可能性;
	    2 记录输出;
	    3 监控软件系统响应速度;
	    4 SCADA数据响应时间。
	9.2.4 系统运行环境应评价下列内容:
	    1 不间断电源(UPS);
	    2 机房接地电阻;
	    3 防静电措施;
	    4 空气的温度、湿度和清洁度;
	    5 噪声。
	9.2.5 网络防护应评价下列内容:
	    1 防病毒措施;
	    2 硬件防火墙。
	9.2.6 运行与维护管理应评价下列内容:
	    1 规章制度;
	    2 操作员工作站的事件记录;
	    3 定期巡检;
	    4 设备维护记录或软件维护记录。
		条文说明
	
    9.2.1 服务器评价
1 采用冗余配置,服务器能实现自动冗余切换功能;实时服务器要求365天×24小时不间断运行,采用冗余配置能大幅度提高系统无故障时间。
2 CPU负载率是衡量服务一个重要指标,负荷率大于40%时,系统运行可靠性和效率就明显降低。
3 实时服务器不断采集数据,实时数据库中数据会越来越大,本条是为保证实时数据的安全性。
4 在系统正常运行情况下任意30min内占用内存小于60%,系统内存是衡量服务器一个重要指标,内存占用超过60%时,系统运行可靠性和效率就明显降低。
9.2.2 监控软件评价
7 是按照《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ 51-2006第3.4.2条第2款的要求编写的。
9.2.4 系统运行环境评价
1 本条是为保证系统供电安全和系统扩展的需要。
2 关于电子信息设备信号接地的电阻值,IEC有关标准及等同或等效采用IEC标准的国家标准均未规定接地电阻值的要求,根据行业内通用要求,一般计算机房直流工作接地电阻小于1Ω。
3 是按照《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008第8.3节的要求编写的。
