建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录E 抗剪强度指标c、φ标准值
	E.0.1 内摩擦角标准值φk,黏聚力标准值ck,可按下列规定计算:
	    1. 根据室内n组三轴压缩试验的结果,按下列公式计算变异系数、某一土性指标的试验平均值和标准差:
	δ=σ/μ                   (E.0.1-1)
	
        (E.0.1-2)
	
	
(E.0.1-3)
	
	式中:δ——变异系数;
	      μ——某一土性指标的试验平均值;
	      σ——标准差。
	    2. 按下列公式计算内摩擦角和黏聚力的统计修正系数ψφ、ψc:
	
(E.0.1-4)
	
(E.0.1-5)
	式中:ψφ——内摩擦角的统计修正系数;
	      ψc——黏聚力的统计修正系数;
	      δφ——内摩擦角的变异系数;
	      δc——黏聚力的变异系数。
	    3.
	ψk=ψφφm   (E.0.1-6)
	ck=ψccm    (E.0.1-7)
	式中:φm——内摩擦角的试验平均值;
	      cm——黏聚力的试验平均值。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:附录D 深层平板载荷试验要点
 - 下一节:附录F 中国季节性冻土标准冻深线图
 