建筑地基基础设计规范 GB50007-2011
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            附录D 深层平板载荷试验要点
	D.0.1 深层平板载荷试验适用于确定深部地基土层及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力和变形参数。
	D.0.2 深层平板载荷试验的承压板采用直径为0.8m的刚性板,紧靠承压板周围外侧的土层高度应不少于80cm。
	D.0.3 加荷等级可按预估极限承载力的1/10~1/15分级施加。
	D.0.4 每级加荷后,第一个小时内按间隔10min、10min、10min、15min、15min,以后为每隔半小时测读—次沉降。当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
	D.0.5 当出现下列情况之一时,可终止加载:
	    1. 沉降s急剧增大,荷载-沉降(p-s)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且沉降量超过0.04d(d为承压板直径);
	    2. 在某级荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定;
	    3. 本级沉降量大于前一级沉降量的5倍;
	    4. 当持力层土层坚硬,沉降量很小时,最大加载量不小于设计要求的2倍。
	D.0.6 承载力特征值的确定应符合下列规定:
	    1. 当p-s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;
	    2. 满足终止加载条件前三款的条件之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载,当该值小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;
	    3. 不能按上述二款要求确定时,可取s/d=0.01~0.015所对应的荷载值,但其值不应大于最大加载量的一半。
	D.0.7 同一土层参加统计的试验点不应少于三点,当试验实测值的极差不超过平均值的30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值(ƒak)。
  