混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            9.5 受拉构件正截面加固计算
9.5.1 采用外贴钢板加固钢筋混凝土受拉构件时,应按原构件纵向受拉钢筋的配置方式,将钢板粘贴于相应位置的混凝土表面上,且应处理好端部的连接构造及锚固。
9.5.2 轴心受拉构件的加固,其正截面承载力应按下式确定:
	
        (9.5.2)
式中:N——加固后轴向拉力设计值;
ƒsp——加固钢板的抗拉强度设计值。
9.5.3 矩形截面大偏心受拉构件的加固,其正截面承载力应符合下列规定:
	
        (9.5.3-1) 
	
        (9.5.3-2)
	 
式中:N——加固后轴向拉力设计值(kN);
e——轴向拉力作用点至纵向受拉钢筋合力点的距离(mm)。
	
   
9.5.2 轴心受拉构件的加固,其正截面承载力应按下式确定:
        (9.5.2)ƒsp——加固钢板的抗拉强度设计值。
9.5.3 矩形截面大偏心受拉构件的加固,其正截面承载力应符合下列规定:
        (9.5.3-1) 
        (9.5.3-2)e——轴向拉力作用点至纵向受拉钢筋合力点的距离(mm)。
		条文说明
	
    9.5.1 本条应说明的内容与本规范条文说明第10.7.1条相同,不再赘述。
9.5.2、9.5.3 这两条规定是参照现行设计规范GB 50010的规定导出的。因为轴心受拉情况下,只要结构构造合理,其计算截面达到极限状态时,原钢筋及新增的加固钢板均能达到抗拉强度。
9.5.2、9.5.3 这两条规定是参照现行设计规范GB 50010的规定导出的。因为轴心受拉情况下,只要结构构造合理,其计算截面达到极限状态时,原钢筋及新增的加固钢板均能达到抗拉强度。
  