混凝土结构加固设计规范 GB50367-2013
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            9.4 大偏心受压构件正截面加固计算
9.4.1 采用粘贴钢板加固大偏心受压钢筋混凝土柱时,应将钢板粘贴于构件受拉区,且钢板长向应与柱的纵轴线方向一致。
9.4.2 在矩形截面大偏心受压构件受拉边混凝土表面上粘贴钢板加固时,其正截面承载力应按下列公式确定:
	 
        (9.4.2-1)
	
        (9.4.2-2)
	
        (9.4.2-3)
	
        (9.4.2-4)
式中:N——加固后轴向压力设计值(kN);
e——轴向压力作用点至纵向受拉钢筋和钢板合力作用点的距离(mm);
ei——初始偏心距(mm);
e0——轴向压力对截面重心的偏心距(mm),取为e0=M/N;当需要考虑二阶效应时,M应按本规范第5.4.3条确定;
	 
图9.4.2 矩形截面大偏心受压构件粘钢加固承载力计算
ea——附加偏心距(mm),按偏心方向截面最大尺寸h确定;当h≤600mm时,ea=20mm;当h>600mm时,ea=h/30;
a、a′——分别为纵向受拉钢筋和钢板合力点、纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离(mm);
ƒsp——加固钢板的抗拉强度设计值(N/mm²)。
	
   
9.4.2 在矩形截面大偏心受压构件受拉边混凝土表面上粘贴钢板加固时,其正截面承载力应按下列公式确定:
        (9.4.2-1)
        (9.4.2-2)
        (9.4.2-3)
        (9.4.2-4)式中:N——加固后轴向压力设计值(kN);
e——轴向压力作用点至纵向受拉钢筋和钢板合力作用点的距离(mm);
ei——初始偏心距(mm);
e0——轴向压力对截面重心的偏心距(mm),取为e0=M/N;当需要考虑二阶效应时,M应按本规范第5.4.3条确定;

图9.4.2 矩形截面大偏心受压构件粘钢加固承载力计算
	1—截面重心轴;2—加固钢板
ea——附加偏心距(mm),按偏心方向截面最大尺寸h确定;当h≤600mm时,ea=20mm;当h>600mm时,ea=h/30;
a、a′——分别为纵向受拉钢筋和钢板合力点、纵向受压钢筋合力点至截面近边的距离(mm);
ƒsp——加固钢板的抗拉强度设计值(N/mm²)。
		条文说明
	
    9.4.2 本条关于正截面承载力计算的规定是参照现行设计规范GB 50010的规定导出的。因为在大偏心受压的情况下,验算控制的截面达到极限状态时,其原钢筋及新增的受拉钢板一般都能达到抗拉强度。
  