前言
中华人民共和国行业标准
建筑给水塑料管道工程技术规程
Technical specification for plastic pipeline engineering of building water supply
CJJ/T 98-2014
2014-09-29 发布 2015-05-01 实施
中华人民共和国住房和城乡建设部 发布
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第560号
住房城乡建设部关于发布行业标准《建筑给水塑料管道工程技术规程》的公告
现批准《建筑给水塑料管道工程技术规程》为行业标准,编号为CJJ/T 98-2014,自2015年5月1日起实施。原《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》CJJ/T 98-2003和《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》GB/T 50349-2005同时废止。
本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2014年9月29日
根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标函[2007]125号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规程。
本规程主要技术内容包括:1 总则;2 术语和符号;3 材料;4 设计;5 施工;6 质量验收。
本规程由住房和城乡建设部负责管理,由上海建筑设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送上海建筑设计研究院有限公司(地址:上海市石门二路258号现代建筑设计大厦,邮编200041)。
本规程主编单位:上海现代建筑设计集团
上海建筑设计研究院有限公司
本规程参编单位:中国建筑金属结构协会 给水排水设备分会
积水(青岛)塑料有限公司
福建亚通新材料科技股份有限公司
成都川路塑胶集团有限公司
浙江中财管道科技股份有限公司
上海佑利管业有限公司
沈阳金德管业集团有限公司
秦皇岛宏岳塑胶有限公司
宝硕塑料管材有限公司
上海天奋实业有限公司
上海爱康新型建材有限公司
上海乔治费歇尔管路系统有限公司
上海白蝶科技股份有限公司
浙江伟星新型建材股份有限公司
公元塑业集团
浙江铭仕管业有限公司
武汉金牛经济发展有限公司 武汉金牛管业
香港宝狮胶管厂有限公司
广东联塑科技实业有限公司
浙江湖州市建工集团有限公司
本规程主要起草人员:应明康 徐凤 姜文源 草野隆 曹捩 李雪艳 包虹 魏作友 贾立蓉 丁良玉 郑维桂 高山慎儿 王士良 马君 王辉 杨子健 郑立克 王元冬 柴刚 陶岳杰 黄剑 冯国平 朱剑锋 沈荣 周水龙 宋炳生
本规程主要审查人员:左亚洲 陈怀德 王真杰 傅文华 高立新 郑克白 陈永青 水浩然 刘建华 贾苇 魏若奇 赵启辉
制订说明
《建筑给水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 98-2014经住房和城乡建设部2014年9月29日以第560号公告批准、发布。
本规程编制过程中,编制组对我国建筑给水塑料管道的设计、施工等进行了调查研究,总结了给水塑料管道的工程实践经验。
为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定,《建筑给水塑料管道工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。
