前言
		中华人民共和国国家标准
		建筑给水排水制图标准
		Standard for building water supply and drainage drawings
		GB/T50106-2010
		主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
		批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
		施行日期:2 O 1 1 年 3 月 1 日        
		中华人民共和国住房和城乡建设部
		公 告
		第746号
		关于发布国家标准《建筑给水排水制图标准》的公告
		    现批准《建筑给水排水制图标准》为国家标准,编号为GB/T50106-2010,自2011年3月1日起实施。原《给水排水制图标准》GB/T50106-2001同时废止。
		    本标准由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
	中华人民共和国住房和城乡建设部
	2010年8月18日
	    本标准是根据原建设部《关于印发<2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2007]125号)的要求,由中国建筑标准设计研究院会同有关单位在原《给水排水制图标准》GB/T50106-2001的基础上修订而成。
	本标准在修订过程中,编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国内标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准,最后经审查定稿。
	    本标准共分4章,主要技术内容包括:总则、基本规定、图例、图样画法。
	    本标准修订的主要内容是:
	    1 增加、修改了部分图例;
	    2 修改了图样画法的部分内容。
	    本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑标准设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑标准设计研究院(地址:北京市海淀区首体南路9号主语国际2号楼,邮编:100048),以便今后修订时参考。
	    本标准主编单位:中国建筑标准设计研究院
	    本标准参编单位:中国建筑设计研究院机电专业设计研究院 华东建筑设计研究院有限公司 北京鸿业同行科技有限公司
	    本标准主要起草人员:李端文 贾苇 杨世兴 冯旭东 钱江锋 瞿迅 谷德性
	    本标准主要审查人员:罗继杰 崔长起 任向东 郑克白 伍果毅 薛英超 郑小梅 满孝新 王婷 宋孝春
制订说明
	《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010。经住房和城乡建设部2010年8月18日以第746号公告批准、发布。
	本标准是在《给水排水制图标准》GB/T50106-2001(以下简称原标准)的基础上修订而成的,上一版的主编单位是中国建筑标准设计研究院,参编单位是建设部建筑设计研究院,主要起草人员是贾苇、杨世兴、车爱晶。
	为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,本编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。