目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 分部(子分部)工程质量验收
7.0.1 分项工程质量验收合格应符合下列规定:
1. 各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。
2. 应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
7.0.2 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:
1. 子分部工程所含分项工程的质量均应验收合格且验收记录应完整。子分部可按附录D表D记录;
2. 分部工程所含子分部工程的质量均应验收合格。分部工程质量验收可按附录E表E记录汇总;
3. 质量控制资料应完整;
4. 观感质量应符合本规范要求。
7.0.3 当电梯安装工程质量不合格时,应按下列规定处理:
1. 经返工重做、调整或更换部件的分项工程,应重新验收;
2. 通过以上措施仍不能达到本规范要求的电梯安装工程,不得验收合格。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.3 整机安装验收
- 下一节:附录A: 土建交接检验记录表
目录导航
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 电力驱动的曳引式或强制式电梯安装工程质量验收
- 4.1 设备进场验收
- 4.2 土建交接检验
- 4.3 驱动主机
- 4.4 导轨
- 4.5 门系统
- 4.6 轿厢
- 4.7 对重(平衡重)
- 4.8 安全部件
- 4.9 悬挂装置、随行电缆、补偿装置
- 4.10 电气装置
- 4.11 整机安装验收
- 5 液压电梯安装工程质量验收
- 5.1 设备进场验收
- 5.2 土建交接检验
- 5.3 液压系统
- 5.4 导 轨
- 5.5 门 系 统
- 5.6 轿 厢
- 5.7 平 衡 重
- 5.8 安全部件
- 5.9 悬挂装置、随行电缆
- 5.10 电气装置
- 5.11 整机安装验收
- 6 自动扶梯、自动人行道安装工作工程质量验收
- 6.1 设备进场验收
- 6.2 土建交接检验
- 6.3 整机安装验收
- 7 分部(子分部)工程质量验收
- 附录A: 土建交接检验记录表
- 附录B: 设备进场验收记录表
- 附录C: 分项工程质量验收记录表
- 附录D: 子分部工程质量验收记录表
- 附录E: 分部工程质量验收记录表
- 本规范用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475