目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.5 辅助区
3.5.1 辅助区宜包括进线间、测试室、开发室、备件库、打印室、资料室、维修室、监控室、网管操作室、培训仿真(DTS)室、保护试验室、电网稳定联合计算室、整定计算室。各级电力调度通信中心应根据实际需求确定辅助区的组成。
3.5.2 辅助区的布置应符合下列规定:
1 辅助区各功能室宜在相应的工艺机房就近布置;
2 辅助区各功能室面积,应根据生产需求、办公人员数量确定;
3 辅助区室内装修宜与设备布置相协调,达到美观、大方的效果,并宜符合现行行业标准《控制中心人机工程设计导则》DL/T 575.1~DL/T 575.12的有关规定。
3.5.3 培训仿真室的布置应符合下列规定:
1 培训仿真室宜由学员区、教员区和观摩区组成;
2 培训仿真室宜靠近调度大厅布置;
3 学员区和教员区的面积应根据学员和教员的席位数量确定,每席位平均占地面积宜取15m²~25m²,教员席宜为1席~2席,学员席宜为2席~4席;
4 观摩区的面积宜按8人~15人会议室标准配置。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 专业用房布置
- 3.1 总体布局
- 3.2 工艺机房
- 3.3 调度大厅
- 3.4 支持区
- 3.5 辅助区
- 3.6 管理区
- 4 土建工艺配合要求
- 4.1 建筑
- 4.2 结构
- 4.3 电气
- 4.4 采暖通风与空气调节
- 4.5 给水排水
- 4.6 消防与安全
- 5 系统配置要求
- 5.1 综合部分
- 5.2 专业系统部分
- 5.3 过渡要求
- 6 节能减排
- 6.1 建筑布局节能要求
- 6.2 专业用房布局节能要求
- 6.3 专业用房装修节能要求
- 6.4 空气调节系统节能要求
- 6.5 供电系统节能技术要求
- 6.6 照明节能要求
- 6.7 监控节能要求
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475