目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 等电位接地端子板(等电位连接带)
6.4.1 在雷电防护区的界面处应安装等电位接地端子板,材料规格应符合设计要求,并应与接地装置连接。
6.4.2 钢筋混凝土建筑物宜在电子信息系统机房内预埋与房屋内墙结构柱主钢筋相连的等电位接地端子板,并宜符合下列规定:
1 机房采用S型等电位连接时,宜使用不小于25mm×3mm的铜排作为单点连接的等电位接地基准点;
2 机房采用M型等电位连接时,宜使用截面积不小于25mm2的铜箔或多股铜芯导体在防静电活动地板下做成等电位接地网格。
6.4.3 砖木结构建筑物宜在其四周埋设环形接地装置。电子信息设备机房宜采用截面积不小于50mm2铜带安装局部等电位连接带,并采用截面积不小于25mm2的绝缘铜芯导线穿管与环形接地装置相连。
6.4.4 等电位连接网格的连接宜采用焊接、熔接或压接。连接导体与等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,连接处应进行热搪锡处理。
6.4.5 等电位连接导线应使用具有黄绿相间色标的铜质绝缘导线。
6.4.6 对于暗敷的等电位连接线及其连接处,应做隐蔽工程记录,并在竣工图上注明其实际部位、走向。
6.4.7 等电位连接带表面应无毛刺、明显伤痕、残余焊渣,安装平整、连接牢固,绝缘导线的绝缘层无老化龟裂现象。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 雷电防护分区
- 3.1 地区雷暴日等级划分
- 3.2 雷电防护区划分
- 4 雷电防护等级划分和雷击风险评估
- 4.1 一般规定
- 4.2 按防雷装置的拦截效率确定雷电防护等级
- 4.3 按电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级
- 4.4 按风险管理要求进行雷击风险评估
- 5 防雷设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 等电位连接与共用接地系统设计
- 5.3 屏蔽及布线
- 5.4 浪涌保护器的选择
- 5.5 电子信息系统的防雷与接地
- 6 防雷施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 接地装置
- 6.3 接地线
- 6.4 等电位接地端子板(等电位连接带)
- 6.5 浪涌保护器
- 6.6 线缆敷设
- 7 检测与验收
- 7.1 检测
- 7.2 验收项目
- 7.3 竣工验收
- 8 维护与管理
- 8.1 维护
- 8.2 管理
- 附录A 用于建筑物电子信息系统雷击风险评估的N和Nc的计算方法
- A.1 建筑物及入户服务设施年预计雷击次数N的计算
- A.2 可接受的最大年平均雷击次数Nc的计算
- 附录B 按风险管理要求进行的雷击风险评估
- B.1 雷击致损原因、损害类型、损失类型
- B.2 雷击损害风险和风险分量
- B.3 风险管理
- B.4 雷击损害风险评估方法
- B.5 雷击损害风险评估参数的计算
- 附录C 雷电流参数
- 附录D 雷击磁场强度的计算方法
- D.1 建筑物附近雷击的情况下防雷区内磁场强度的计算
- D.2 当建筑物顶防直击雷装置接闪时防雷区内磁场强度的计算
- 附录E 信号线路浪涌保护器冲击试验波形和参数
- 附录F 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475