目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.5 巷道堆垛类停车库
3.5.1 巷道堆垛类停车库应根据场地的平面和空间条件确定停车设备层数和停车位布置方式。巷道堆垛类停车库的停车设备层数宜为2层~6层,巷道堆垛类停车库的每层停车位宜为20个~100个,每套巷道堆垛类停车设备的停车位宜为30个~100个。
3.5.2 巷道堆垛类停车库应根据停车设备及适停车型进行设计,并应符合下列规定:
1 巷道宽度应满足巷道堆垛机的运行要求,巷道底坑地面应平整、干燥,且其全长水平高差不得大于20mm;
2 巷道两端应留有堆垛机运行缓冲距离,其距离尺寸应根据堆垛机的运行速度确定,并应保证堆垛机急停时不与巷道两端构造相碰。
3.5.3 巷道堆垛类停车库出入口的设置应与巷道堆垛机的设置配套,并应符合下列规定:
1 出入口的数量应与库内堆垛机相配套,每台堆垛机应至少配置1个出入口;
2 出入口前应设置不少于2个车位的候车空间;
3 转换区双向通道宽度不宜小于5500mm,且应在距出入口外6000mm处设置候车区;转换区单向通道宽度不宜小于3000mm;
4 可根据停车位堆垛方向,设置直入式或回转式转换区,当车辆出入转换区的方向和堆垛机、停车位的方向不一致时,应设置回转盘。
3.5.4 当巷道堆垛类停车库采用横置式混凝土结构时,应设置检修通道、检修入孔或检修楼梯。
3.5.5 巷道堆垛类停车库基础的纵向长度不均匀沉降差应满足堆垛机运行要求,且不宜大于20mm。
3.5.6 巷道堆垛类停车库转换区应设置照明和应急照明。维修、调试用照明插座应设在升降机井和巷道,间距不宜大于10m。
3.5.7 停车数量少于50辆的巷道堆垛类停车库的通风系统可与排烟系统组合设置,排气口宜设置在停车库下部,排烟口应设置在上部,各自的风口应上、下分开设置;当停车位超过50个时,排烟系统应与通风系统分开设置。
3.5.1 巷道堆垛类停车库的停车位数量需根据使用要求设置,合理控制单套停车设备服务的车位数量,停车位太少不经济,太多清库时间过长,设计时既要考虑停车库的使用性,又要考虑经济性。
高层停车库的堆垛机对安全性要求较高,市场使用较少。纵置式巷道堆垛类停车库的每台搬运堆垛机控制停车位数量一般不超过50个,纵置式巷道堆垛停车库建筑尺寸可按表8确定。
表8 纵置式巷道堆垛停车库建筑尺寸

注:增设升降机时,巷道宽度增加500mm。
横置式巷道堆垛类停车库的每台搬运堆垛机控制停车位数量一般不超过100个,横向停车库建筑尺寸可按表9确定。
表9 横向停车库尺寸

巷道底坑深度应根据停车设备要求设置,其净深度一般不小于800mm,顶层净高度一般不小于2150mm。
3.5.2 水平高差不大于20mm参考了行业标准《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009第4.2.4条,基础倾斜率不得大于0.001的规定。
3.5.3 出入口和堆垛机设置是否配套,决定了存取车的速度。当停车位较多时,需适当增加出入口的数量。停车位少于100个时,一般设置1个出入口;停车位在100个以上时,一般设置2个或2个以上出入口,且一般每增加100个停车位增设1个出入口;上、中部出入式停车库需在出入口设置升降井道。
3.5.4 横向巷道的停车位进深较大,考虑检修出入空间要求,建议设置检修通道,检修通道最好能设在沿停车库内墙的四周;检修楼梯可以根据平面布置,设在提升井道旁边或停车库的一端;检修入孔和爬梯最好能设置在停车库的四角。检修楼梯可以利用提升井道的空间协调布置,也可以专设在停车库端部,最大限度发挥停车设备的效率,也可以利用车库相邻建筑的楼梯。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.4 平面移动类停车库
- 下一节:3.6 垂直升降类停车库

京公网安备110105014475