4.3 库房的隔热
4.3.1 库房的隔热材料应符合下列规定:
1 热导率宜小。
2 不应有散发有害或异味等对食品有污染的物质。
3 宜为难燃或不燃材料,且不易变质。
4 宜选用块状温度变形系数小的块状隔热材料。
5 易于现场施工。
6 正铺贴于地面、楼面的隔热材料,其抗压强度不应小于0.28MPa。
4.3.2 围护结构隔热材料的厚度应按下式计算:
	 
    式中:d——隔热材料的厚度(m);
λ——隔热材料的热导率[W/(m·℃)];
R0——围护结构的总热阻(㎡·℃/W);
αw——围护结构外表面传热系数[W/(㎡·℃)];
αn——围护结构内表面传热系数[W/(㎡·℃)];
d1、d2…dn——围护结构除隔热层外各层材料的厚度(m);
λ1、λ2…λn——围护机构除隔热层外各层材料的热导率[W/(m·℃)]。
4.3.3 冷库隔热材料设计采用的热导率值应按下式计算确定:
	
 
    式中:λ——设计采用的热导率[W/(m·℃)];
λ′——正常条件下测定的热导率[W/(m·℃)];
b——热导率的修正系数可按表4.3.3的规定采用。
	
 
    式中:△t——设计采用的室内、外两侧温度差(℃);
△t′——夏季空气调节室外计算日平均温度与室内温度差(℃);
a——围护结构两侧温度修正系数可按表4.3.4的规定采用。
4.3.12 当冷库底层冷间设计温度低于0℃时,地面应采用防止冻胀的措施;当地面下为岩层或沙砾层且地下水位较低时,可不做防止冻胀处理。
4.3.13 冷库底层冷间设计温度等于或高于0℃时,地面可不做防止冻胀处理,但应仍设置相应的隔热层。在空气冷却器基座下部及其周边1m范围内的地面总热阻R0不应小于3.18㎡·℃/W。
4.3.14 冷库屋面及外墙外侧宜涂白色或浅色。
    
      
1 热导率宜小。
	表4.3.3 热导率的修正系数
	 

	    注:加气混凝土、水泥膨胀珍珠岩的修正系数,应为经过烘干的块状材料并用沥青等不含水黏结材料贴铺、砌筑的数值。
4.3.4 冷间外墙、屋面或顶棚设计采用的室内、外两侧温度差△t,应按下式计算确定:
 △t′——夏季空气调节室外计算日平均温度与室内温度差(℃);
a——围护结构两侧温度修正系数可按表4.3.4的规定采用。
	表4.3.4 围护结构两侧温度差修正系数
	 

	注:1 D值可从相关材料、热工手册中查得选用。
2 负温穿堂的a值可按冻结物冷藏间确定。
3 表内未列的其他室温等于或高于0℃的冷间可参照各项中冷却间的a值选用。
4.3.5 冷间外墙、屋面或顶棚的总热阻,根据设计采用的室内、外两侧温度差△t值,可按表4.3.5的规定选用。
2 负温穿堂的a值可按冻结物冷藏间确定。
3 表内未列的其他室温等于或高于0℃的冷间可参照各项中冷却间的a值选用。
	表4.3.5 冷间外墙、屋面或顶棚的总热阻[(㎡·℃)/W]
	 ![表4.3.5  冷间外墙、屋面或顶棚的总热阻[(㎡·℃)/W]](/Web/uploads/allimg/160908/10-160ZQ62201357.png)
4.3.6 冷间隔墙总热阻应根据隔墙两侧设计室温按表4.3.6的规定选用。
![表4.3.5  冷间外墙、屋面或顶棚的总热阻[(㎡·℃)/W]](/Web/uploads/allimg/160908/10-160ZQ62201357.png)
	表4.3.6 冷间隔热总热阻(㎡·℃/W)
	 

	    注:隔墙总热阻已考虑生产中的温度波动因素。
4.3.7 冷间楼面总热阻可根据楼板上、下冷间设计温度按表4.3.7的规定选用。
	表4.3.7 冷间楼面总热阻
	 

	    注:1 楼板总热阻已考虑生产中温度波动因素。
	           2 当冷却物冷藏间楼板下为冻结物冷藏间时,楼板热阻不宜小于4.08m²·℃/W。
4.3.8 冷间直接铺设在土壤上的地面总热阻应根据冷间设计温度按表4.3.8的规定选用。
	表4.3.8  直接铺设在土壤上的冷间地面总热阻
	
 
 
	    注:当地面隔热层采用炉渣时,总热阻按本表数据乘以0.8修正系数。
4.3.9 冷间铺设在架空层上的地面总热阻根据冷间设计温度按表4.3.9选用。
	表4.3.9  铺设在架空层上的冷间地面总热阻
	 
4.3.10 库房围护结构外表面和内表面传热系数(αw、αn)和热阻(Rw、Rn)按表4.3.10的规定选用。

	表4.3.10 库房围护结构外表面和内表面传热系数αw、αn和热阻Rw、Rn
	

	    注:地面下为通风加热管道和直接铺设于土壤上的地面以及半地下室外墙埋入地下的部位,外表面传热系数均可不计。
4.3.11 相邻同温冷间的隔墙及上、下相邻两层为同温冷间之间的楼板可不设隔热层。    4.3.2~4.3.10 本规范为方便设计使用,把原规范列为附录中的列表加以整理,结合公式计算过程修订于正文中。
为贯彻节能方针,本部分重点对冷间外墙、无阁楼的屋面、有阁楼的顶棚的总热阻R0(m²·℃/W)作了修订,面积热流量(W/m²)取值取消了“12W/m²”,增加了“7W/m²”。
为贯彻节能方针,本部分重点对冷间外墙、无阁楼的屋面、有阁楼的顶棚的总热阻R0(m²·℃/W)作了修订,面积热流量(W/m²)取值取消了“12W/m²”,增加了“7W/m²”。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 库房的布置
 - 下一节:4.4 库房的隔汽和防潮
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 建筑
 - 4.1 库址选择与总平面
 - 4.2 库房的布置
 - 4.3 库房的隔热
 - 4.4 库房的隔汽和防潮
 - 4.5 构造要求
 - 4.6 制冷机房、变配电所和控制室
 - 5 结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 荷载
 - 5.3 材料
 - 6 制冷
 - 6.1 冷间冷却设备负荷和机械负荷的计算
 - 6.2 库房
 - 6.3 制冷压缩机和辅助设备
 - 6.4 安全与控制
 - 6.5 管道与吊架
 - 6.6 制冷管道和设备的保冷、保温与防腐
 - 6.7 制冰和储冰
 - 7 电气
 - 7.1 变配电所
 - 7.2 制冷机房
 - 7.3 库房
 - 7.4 制冷工艺自动控制
 - 8 给水和排水
 - 8.1 给水
 - 8.2 排水
 - 8.3 消防给水与安全防护
 - 9 采暖通风和地面防冻
 - 附录A 采暖地区机械通风地面防冻加热负荷和机械通风送风量计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 