目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 检查内容
6.2.1 消防安全责任
6.2.1.1 检查内容包括:
a)是否明确逐级和岗位消防安全职责,确定各级、各岗位的消防安全责任人员和责任范围,并符合GB/T 40248的有关要求;
b)消防安全责任人是否由该场所法定代表人、主要负责人或者实际控制人担任,并以书面形式明确消防安全职责;
c)是否依法以书面形式确定本场所的消防安全管理人负责场所消防工作;
d)消防安全责任人、消防安全管理人是否熟悉相关的消防法律法规和消防技术标准,具备与所从事经营活动相匹配的消防安全知识和管理能力;
e)实行承包、租赁或者委托经营、管理时,当事人订立的相关租赁或者承包合同是否依照有关法规明确各方的消防安全责任;
f)场所所在建筑由2个及以上单位管理或者使用的,是否已通过书面方式明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的消防设施、消防车通道和消防车登高操作场地进行统一管理。
6.2.1.2 检查中存在下列情形应确定为重要事项:
a)未依法确定消防安全责任人,或者未明确其相应职责的;
b)未依法确定消防安全管理人,或者未明确其相应职责的。
6.2.2 消防安全管理
6.2.2.1 检查内容包括:
a)是否制定消防安全制度和操作规程,制度和规程内容是否完整,并符合GB/T 40248的有关要求,是否履行基本管理制度决策程序;
b)用火、用电安全管理是否符合消防技术标准要求,是否制定完善的动火作业安全管理制度;
c)消防设施、器材标识的设置是否符合消防技术标准要求,是否定期维护保养,是否确保完好有效;
d)是否将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位,是否设置明显的防火标志、实行重点管理;
e)消防控制室是否实行每日24h值班制度,每班是否不少于2人,值班操作人员是否持有相应的消防职业资格证书,并能够熟练地掌握值班应急程序和操作相应的消防设施;
f)是否对新上岗员工或者进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训;
g)是否制定灭火和应急疏散预案,预案内容是否符合要求,是否组织员工熟悉灭火和应急疏散预案并开展演练;
h)是否按照法律法规和消防技术标准建立专职消防队、志愿消防队(微型消防站);
i)是否依法建立消防档案。
6.2.2.2 检查中存在下列情形应确定为重要事项:
a)未按要求建立消防安全制度的,或者动火作业安全管理制度中未明确主体责任、审批程序、作业人员管理和作业现场管控措施等要求的;
b)消防控制室值班员未持证上岗,或者不掌握值班应急程序的;
c)未制定灭火和应急疏散预案,或者承担疏散引导任务的人员不掌握岗位职责的;
d)未按照法律法规和消防技术标准建立专职消防队、志愿消防队(微型消防站),或者现场拉动测试到场时间不符合要求的;
e)违反法律法规和消防技术标准使用、储存易燃易爆危险品的。
6.2.3 消防安全技术条件
6.2.3.1 通用要求
场所消防安全技术条件除满足本文件的要求外,相关消防技术条件还应满足GB 55036和GB 55037的有关要求。
6.2.3.2 总平面布局、平面布置、防火分区及防火分隔、内部装修
6.2.3.2.1 检查应符合下列要求:
a)抽查场所所在建筑防火间距是否符合消防技术标准要求、是否被占用,设置的消防车通道是否被占用、堵塞、封闭,设置的消防车登高操作场地是否被占用,设置的消防救援口是否被遮挡;是否设置影响逃生、灭火救援的架空管线、广告牌等障碍物;
b)检查场所设置的位置是否符合消防技术标准要求;
c)抽查防火分区和防火分隔是否符合消防技术标准要求,电缆井、管道井等是否采用防火封堵材料封堵;
d)抽查室内装修工程是否改变平面布局,装修材料燃烧性能等级是否符合消防技术标准要求。
6.2.3.2.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所所在建筑和其他建筑之间的防火间距不符合消防技术标准要求,或者被占用的;
b)场所所在建筑未按消防技术标准设置消防车道,或者消防车道不能满足消防车通行的;
c)场所所在建筑消防车登高操作场地不能满足消防扑救作业条件的;
d)消防救援口被遮挡的;
e)场所位置的设置不符合法律法规和消防技术标准要求的;
f)场所的防火分区设置不符合消防技术标准要求的;
g)场所的防火分隔设置不符合消防技术标准要求的;
h)场所的防火墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施被拆除、损坏或者无法实现防火分隔功能的;
i)场所的电缆井、管道井的防火封堵材料选用或者填塞不符合消防技术标准要求的;
j)擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或者器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或者疏散横通道,擅自改变防火分区或者防火分隔、防烟分区及其分隔,影响消防设施或器材的使用功能和正常操作的;
k)疏散出口的门,疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面等部位使用镜面反光材料的;
l)疏散楼梯间及其前室等部位的装修材料的燃烧性能不符合消防技术标准要求的;
m)场所装修材料的燃烧性能不符合消防技术标准要求的。
6.2.3.3 安全疏散
6.2.3.3.1 对公共娱乐场所应全数检查安全出口,对其他公众聚集场所应按照6.1.2的规定,抽查到的防火分区或者楼层全数检查安全出口,检查应符合下列要求:
a)检查疏散通道和安全出口数量、宽度和疏散距离,以及疏散楼梯、疏散门的设置形式是否符合消防技术标准要求;
b)检查疏散通道和安全出口有无占用、堵塞、封闭以及其他妨碍安全疏散的情况;
c)场所所在建筑消防水泵无法现场、远程或者自动启动的。
6.2.3.7 消防水源和室外消火栓系统
6.2.3.7.1 检查应符合下列要求:
a)对全部消防水池、消防水箱、消防水泵房进行检查;
b)至少抽查1处室外消火栓,查看是否被埋压、圈占、遮挡,进行放水检查。
6.2.3.7.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所所在建筑按照消防技术标准应当设置消防水池、消防水箱、消防水泵房而未设置的;
b)场所所在建筑消防水泵房设置位置、耐火等级不符合消防技术标准要求的;
c)场所所在建筑消防水泵房疏散门不能直通室外或者安全出口的;
d)场所所在建筑按照消防技术标准应当设置室外消火栓系统而未设置的;
e)场所所在建筑管网无水,或者栓口压力等不符合消防技术标准要求,无法正常供水的。
6.2.3.8 水泵接合器
6.2.3.8.1 检查应符合下列要求:
a)查看是否被埋压、圈占、遮挡;
b)查看是否标明供水区域、供水系统类型和额定压力;
c)每一个供水分区至少抽查1个水泵接合器的运行情况。
6.2.3.8.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所所在建筑按照消防技术标准应当设置水泵接合器而未设置的;
b)场所所在建筑已按照消防技术标准设置水泵接合器,但无法实现功能的。
6.2.3.9 气体灭火系统
6.2.3.9.1 检查应符合下列要求:
a)抽查气瓶间的气瓶压力;
b)至少抽查1个防护区的装置运行情况。
6.2.3.9.2 检查中存在下列情形且无法当场改正的应确定为重要事项:
a)场所按照消防技术标准应当设置气体灭火系统而未设置的;
b)场所按照消防技术标准已设置气体灭火系统,但无法实现功能的。
6.2.3.10 防烟排烟设施
6.2.3.10.1 对抽查到的防火分区或者楼层的检查应符合下列要求:
a)抽查防烟分区设置情况,至少抽查1个防烟、排烟系统风机的运行情况;
b)至少抽查1个防烟、排烟系统的送风口、排烟口以及防火阀、排烟防火阀的外观、运行情况;
c)采用自然排烟的,抽查排烟窗的有效开窗面积及开启方式。
6.2.3.10.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所按照消防技术标准应当设置防烟排烟设施而未设置的;
b)场所所在建筑防烟排烟风机、补风机无法联动控制启动,或者无法在现场手动启动,或者无法在消防控制室远程启动的;
c)自然排烟窗的有效开窗面积或者开启方式不符合消防技术标准要求的。
6.2.3.11 防火卷帘
6.2.3.11.1 对抽查到的防火分区或者楼层应全数检查防火卷帘外观、联动、手动升降情况。
b)场所存在其他违反消防法律法规规章的规定,可能严重威胁公共安全的。
6.2.3.11.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所的防火卷帘设置不符合消防技术标准要求的;
b)场所的防火卷帘被拆除、损坏或者无法实现防火分隔功能的。
6.2.3.12 防火门
6.2.3.12.1 对抽查到的防火分区或者楼层的检查应符合下列要求:
a)查看封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的防火门的耐火性能、外观、开启方向,以及顺序器、闭门器是否完好有效;
b)查看常开防火门是否能联动、手动关闭,启闭状态是否在消防控制室正确显示。
6.2.3.12.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所的防火门设置不符合消防技术标准要求的;
b)场所的防火门被拆除、损坏或者无法实现防火分隔功能的。
6.2.3.13 消防应急照明和疏散指示标志
6.2.3.13.1 对抽查到的防火分区或者楼层的检查应符合下列要求;
a)至少抽查一条疏散路径上的疏散指示标志、应急照明,抽查数量最多不超过6处,不足6处的,全数检查;
b)查看设置方式、外观、指示方向是否准确;
c)切断主电源后测试是否具备应急功能,照度是否符合消防技术标准要求。
6.2.3.13.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所按照消防技术标准应当设置消防应急照明或者疏散指示标志而未设置的;
b)场所的消防应急照明或者疏散指示标志选型、照度、连续供电时间等不符合消防技术标准要求的。
6.2.3.14 电气线路
6.2.3.14.1 对抽查到的防火分区或者楼层的检查应符合下列要求:
a)至少抽查1处,电热设备靠近可燃物的,查看是否采取隔热、散热等防火保护措施;
b)至少抽查1处,有可燃物的吊顶或者难燃性、可燃性墙体内敷设电气线路的,查看是否按要求采取穿金属导管、封闭式金属槽盒等防火保护措施;
c)查看是否按要求设置电气火灾监控系统。
6.2.3.14.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)电热设备靠近可燃物的没有采取隔热、散热等防火保护措施的;
b)有可燃物的吊顶或者难燃性、可燃性墙体内敷设电气线路,电气线路未按消防技术标准要求采取穿金属导管、封闭式金属槽盒等防火保护措施的;
c)场所按照消防技术标准应当设置电气火灾监控系统而未设置的。
6.2.3.15 燃气
6.2.3.15.1 对抽查到的防火分区或者楼层的检查应符合下列要求:
a)查看燃气使用位置是否符合消防技术标准要求;
b)查看瓶组间的设置是否符合消防技术标准要求;
c)查看是否按要求设置可燃气体探测报警装置、手动和自动切断装置。
6.2.3.15.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)燃气使用位置不符合消防技术标准要求的;
b)瓶组间的设置不符合消防技术标准要求的;
c)未按消防技术标准设置可燃气体探测报警和燃气管道切断装置的。
6.2.3.16 灭火器
对抽查到的防火分区或者楼层的检查应符合下列要求:
a)至少抽查3个灭火器配置点,抽查灭火器数量最多不超过6个,不足6个的,全数检查;
b)查看配置位置、数量、类型是否正确,灭火器的工作压力是否符合要求。
6.2.3.17 消防电梯
6.2.3.17.1 对抽查到的防火分区或者楼层应检查消防电梯设置、运行情况。
6.2.3.17.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所按照消防技术标准应当设置消防电梯而未设置的;
b)场所的消防电梯前室使用面积,消防电梯前室、消防电梯井的防火分隔措施不符合消防技术标准要求的;
c)场所的消防电梯载重、运行速度、控制方式、内部装修、防水措施、井底排水等不符合消防技术标准要求的。
6.2.3.18 消防控制室
6.2.3.18.1 应检查场所所在建筑消防控制室设置和运行情况。
6.2.3.18.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所所在建筑按照消防技术标准应当设置消防控制室而未设置的;
b)场所所在建筑消防控制室设置位置、耐火等级不符合消防技术标准要求的;
c)场所所在建筑消防控制室疏散门不能直通室外或者安全出口的;
d)场所所在建筑消防控制室内有穿过与消防设施无关的电气线路及管路的。
6.2.3.19 声音、视频警报
6.2.3.19.1 对电影院观众厅、卡拉OK等公共娱乐场所的检查应符合下列要求:
a)至少抽查3处,不足3处的,全数检查;
b)查看模拟火灾状况下音响、画面是否切换至火灾警报和疏散指示状态。
6.2.3.19.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)按照消防技术标准应当设置声音、视频警报而未设置的;
b)无法实现音响、画面切换至火灾警报和疏散指示状态。
6.2.3.20 其他设施
6.2.3.20.1 如存在直升机停机坪、自动跟踪定位射流系统等,应抽查设置和运行情况。
6.2.3.20.2 检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所按照消防技术标准应当设置而未设置的;
b)场所按照消防技术标准已设置的其他设施,无法实现功能的。
6.2.4 其他消防安全事项
检查中存在下列情形且无法当场改正时应确定为重要事项:
a)场所存在其他消防安全问题,可能构成重大火灾隐患,或者违反消防技术标准强制性条文规定的;
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475