目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 前期准备
5.4.1 工作要素
前期准备工作应包括收集电气火灾风险评估所需的相关资料和进行建筑基本用电情况的核查。
5.4.2 资料收集要求
在进行风险评价前,应收集文物建筑电气系统设计文件、使用管理单位安全用电的制度文件和电气系统日常维护的记录文件等与电气火灾风险评价有关的技术资料。
5.4.3 基本用电情况核查
基本用电情况核查应包含下列内容,文物建筑进行首次专业电气火灾风险评价前,应对a)、b)、c)项进行核查并记录;文物建筑的后续专业性电气火灾风险评价和常规性电气火灾风险评价,应对d)项进行核查并记录:
a)变电所配电柜(箱);
b)设备数量、设备名称、设备编号、规格型号、额定容量、计算电流、回路数量、配电范围;
c)配电回路编号、配电回路带载的用电设备;
d)电气系统改动情况。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 文物建筑分类
- 5 文物建筑电气火灾风险评价
- 5.1 一般要求
- 5.2 评价内容
- 5.3 评价流程
- 5.4 前期准备
- 5.5 现场检查
- 5.6 风险判定
- 5.7 报告编制
- 6 文物建筑电气火灾隐患整改
- 7 文物建筑电气火灾防控措施
- 8 文物建筑安全用电管理
- 附录A(规范性) 文物建筑电气火灾风险评价现场检查内容和危险等级判定要求
- 附录B(规范性) 文物建筑典型电气火灾隐患特征及整改要求
- 附录C(规范性) 文物建筑电气系统火灾隐患日常巡查和定期检查的内容和要求
- 附录D(规范性) 电气系统现场检查测量参数
- 附录E(资料性) 常用的检测方法
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475