9.4 安防监控系统
9.4.1 充电站安防监控系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术标准》GB 50348的有关规定,宜设置视频安防监控系统,并宜具有入侵报警、出入口控制设计。
9.4.2 视频安防监控系统的设计应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的有关规定,并应符合下列规定:
1 充电站的充电区和营业窗口宜设置监控摄像机;
2 视频安防监控系统宜具有与消防报警系统的联动接口。
9.4.3 入侵报警系统的设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的有关规定。充电站内供电区和监控室宜设置入侵探测器。
9.4.4 充电站出入口控制系统的设计应符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定。充电站出入口宜设置出入口控制设备。
9.4.5 安防监控系统应能接受时钟同步系统对时。