7.11 压力损失、通气量试验
7.11.1 一般要求
7.11.1.1 在7.1规定的试验条件下进行试验,试验介质为空气。记录环境压力、温度,将试验数据换算成标准状态。
7.11.1.2 试验管道以及管道和阻火器之间的连接件应平滑,不应产生扰流。
7.11.1.3 试验管道公称直径应与阻火器的公称通径相同。
7.11.1.4 垂直于试验管道布置压力测量点,且不应影响气流流动。
7.11.1.5 用质量流量计测量流量/压力降,至少采集10个点的稳定数值得出流量/压力降曲线。
7.11.2 管道阻火器
7.11.2.1 试验装置见图5,试验管道的长度为:L1≥10D,L2=2D,L3≥10D,L4=2D。

7.11.2.2 均匀增加流量,直至流量达到生产单位公布的最大值。
7.11.2.3 记录试验结果。
7.11.3 管端阻火器
7.11.3.1 试验装置见图6,防爆容器内平均流速应小于0.5m/s。L1为连接管道长度,L1≤10D,PT为试验时管端阻火器的压力。

7.11.3.2 均匀增加流量,直至流量达到生产单位公布的最大值,记录试验过程中的流量、压力降数值。