5.1 一般要求
5.1.1 在绝热材料的物理、化学性能满足工艺要求的前提下,应优先选用导热系数低、密度小,经济合理、安全可靠且便于施工和维护的绝热材料,不应使用国家禁止或淘汰的材料。
5.1.2 应根据选用的保冷材料的特性,选用与其特性相适应的粘结剂、密封剂和耐磨剂(仅泡沫玻璃需用耐磨剂)。
5.1.3 应根据使用环境条件、材料性能要求合理选用防潮层和外保护层材料。
5.1.4 绝热材料及绝热工程中使用的其他辅助材料的性能检验,应按相关标准中的性能测试方法,在使用工作温度范围内进行测定。
5.1.5 用于防火的绝热材料及附件应耐火灾温度,并满足工艺的防火要求。