目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.2 包装
9.2.1 包装前应清除残留在瓶阀内的水分,包装时应保持瓶阀的清洁,进出气口螺纹不受损伤,包装箱内应附有装箱单和使用说明书。
9.2.2 包装箱上应有下列标志:
a)制造单位名称、地址;
b)瓶阀的名称、型号;
c)必要的作业要求符号;
d)数量和毛重;
e)体积(长x宽x高);
f)生产日期或批号;
g)产品执行的标准代号;
h)制造许可证编号和
标志。
标志。
9.2.3 装箱单应注明下列内容:
a)制造厂名称、地址;
b)瓶阀的名称、型号;
c)数量、毛重、净重;
d)装箱员标志;
e)装箱日期。
9.2.4 使用说明书应注明下列内容:
a)结构功能;
b)使用方法和要求;
c)使用注意事项。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:9.1 标志
- 下一节:9.3 公示网站和出厂文件
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 型号表示方法
- 5 结构型式及基本尺寸
- 6 技术要求
- 6.1 材料要求
- 6.2 加工要求
- 6.3 性能要求
- 6.4 最小设计使用年限
- 7 检查与试验方法
- 7.1 试验通则
- 7.2 主要零件材料力学性能试验、化学成分分析方法
- 7.3 非金属密封件材料性能试验
- 7.4 外观检查
- 7.5 基本尺寸和进出气口螺纹检查
- 7.6 重量检查
- 7.7 启闭性试验
- 7.8 气密性试验
- 7.9 耐振性试验
- 7.10 耐温性试验
- 7.11 耐用性试验
- 7.12 阀体耐压性试验
- 7.13 阀体耐应力腐蚀性试验
- 7.14 安装力矩试验
- 7.15 手轮耐火性试验
- 8 检验规则
- 8.1 材料检验
- 8.2 出厂检验
- 8.3 型式试验
- 8.4 检验项目
- 9 标志、包装和贮运
- 9.1 标志
- 9.2 包装
- 9.3 公示网站和出厂文件
- 9.4 贮运
- 附录A(规范性)信息瓶阀和智能瓶阀的要求与试验方法
- A.1 技术要求
- A.2 检验与试验方法
- A.3 检验规则
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475