目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 管道布置与安装
6.2.1 压力储罐液相进出口接合管宜安装在储罐底部。
6.2.2 排水管管径宜为DN50,并应安装在罐体最低部位。罐体底部设有人孔并处于最低点时,排水管可设置在人孔盖上。
6.2.3 储罐的气体放空管管径不应小于安全阀的入口直径,并应安装在罐体顶部。当罐体顶部设有人孔时,气体放空接合管可设置在人孔盖上。
6.2.4 当储罐的设计压力相同、储存物料性质相同或相近,其气相混合后不影响物料质量时,储罐之间宜设气相平衡管。平衡管直径不宜大于储罐气体放空管直径,亦不宜小于DN40。
6.2.5 与储罐连接的管道应采用柔性连接方式,并应满足抗震和防止储罐沉降的要求。不宜采用软管连接。
- 上一节:6.1 储罐附件选用及安装
- 下一节:6.3 储罐仪表选用和安装

京公网安备110105014475