附录C(规范性附录)厚型钢结构防火涂料涂层厚度计算方法
C.1 在设计钢结构构件厚型防火涂料涂层厚度时,可根据标准耐火试验得出的某一耐火极限的涂层厚度,推算不同构件达到相同耐火极限所需的同种防火涂料的涂层厚度,其厚度按公式(C.1)计算:

式中:
a——待涂构件防火涂层厚度,mm;
as——标准耐火试验得出的构件防火涂料涂层厚度,mm;
g——待涂构件每延米质量,kg/m;
gs——标准耐火试验时钢梁每延米质量,kg/m;
μ——待涂构件防火涂层接触面周长,m;
μs——标准耐火试验构件防火涂层接触面周长,m;
k——系数,对于钢柱取1.25;对于钢梁及其他构件取1.0。
C.2 在使用公式(C.1)计算钢结构构件厚型防火涂料涂层厚度时,应同时满足下列条件:
a) g/μ≥22;
b) as≥9mm;
c) 耐火极限≥1.0h。