4.5 横通道
4.5.1 并行的两座隧道或隧道与平行导坑之间的横通道间距不宜大于500m,困难条件下不应大于1000m。
4.5.2 横通道设计应符合下列规定:
1 通行净空不宜小于2.0m×2.2m(宽×高)。
2 横通道应设防护门。
4.5.3 横通道内应设置应急照明、应急通信等设施。
条文说明
4.5.1《Safety in Railway Tunnels》UIC-Code× 779-9/R 和《Concerning the Technical Specification for Interoperability Relating to'Safety in Railway Tunnels' of the Rail System of the European Union》均建议横通道之间的距离约为500m。
考虑到紧急救援站之外的横通道一般作为列车故障情况下人员疏散用,综合成本、功能和效率等因素,确定横通道间距一般情况下不大于500m,困难条件下如水下隧道水压力较大时一般不大于1000m。