5 要求
5.1 材料
产品使用的材料一般用途低碳钢丝应符合YB/T5294的规定。在保证产品性能的条件下,如采用其他材料应符合相应的国家标准或行业标准要求。
5.2 电焊网弧形边缘波幅
电焊网弧形边缘波幅弦高不大于100mm(见图2)。

5.3 电焊网经、纬线垂直度
电焊网经、纬线应垂直,其纬斜不大于20mm(见图3)。

5.4 电焊网断丝和脱焊
电焊网断丝和脱焊不应超过表3规定。


5.5 电焊网焊点抗拉力
电焊网焊点抗拉力应符合表4的规定。

5.6 电焊网网面双丝及断目
电焊网网面不应有双丝,断目处可搭接补焊,补焊处表面用银粉漆刷匀。
5.7 网孔偏差
5.7.1 经向网孔偏差范围不超过±5%。
5.7.2 纬向网孔偏差范围不超过±2%。
5.8 外观
5.8.1 电焊网网面平整、网孔均匀,色泽一致,无漏镀露铁缺陷。
5.8.2 电焊网网面锌粒数不超过网孔数的5%,最大锌粒不超过丝径的10%。
5.9 表面镀层
5.9.1 电焊网镀锌层质量应大于140g/㎡。
5.9.2 镀锌层应均匀,对硫酸铜浸置试验次数不少于两次。丝径大于1mm的浸置时间为60s,丝径小于1mm的浸置时间为30s。
5.10 拼卷率
电焊网允许由两段拼成。其中短的一段长度不应小于5m,拼卷电焊网每卷至少应加长300mm,拼卷率不超过5%。