目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.3 管道减压措施
7.3.1 圆缺型孔板的孔应位于管道底部,孔板前水平直管段的长度不应小于该段管道公称直径的2倍。
7.3.2 管道采用节流管时,节流管内水的流速不应大于20m/s,节流管长度不宜小于1.0m,公称直径宜根据管道的公称直径按表7.3.2确定。
1 应设置在公称直径不小于50mm的直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口面积不应小于设置管段截面积的30%,且孔板的孔径不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
7.3.4 减压孔板的水头损失应按下式计算:
式中:Hk——减压孔板的水头损失(10-2MPa);
Vk——减压孔板后管道内水的平均流速(m/s);
ɛ——减压孔板的局部阻力系数。
7.3.5 节流管的水头损失应按下式计算:
式中:Hg——节流管的水头损失(10-2Mpa);
ζ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和;
Vg——节流管内水的平均流速(m/s);
dg——节流管的计算内径(m);
L——节流管的长度(m)。
7.3.6 减压阀应符合下列要求:
1 减压阀的额定工作压力应满足系统工作压力要求;
2 入口前应设置过滤器;
3 当连接两个及两个以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
7.3.2 管道采用节流管时,节流管内水的流速不应大于20m/s,节流管长度不宜小于1.0m,公称直径宜根据管道的公称直径按表7.3.2确定。
表7.3.2 节流管的公称直径(mm)

7.3.3 圆形减压孔板应符合下列规定:
7.3.1 圆缺型减压孔板按下式计算:

图5 减压阀安装示意图
1—报警阀;2—闸阀;3—减压阀;4—过滤器

式中:G——质量流量(kg/h);
D0——管道内径(mm);
D0——管道内径(mm);
ΔP——压差(mmH2O);
r——操作状态下密度(kg/m³)。
计算步骤为:先按上式算出X值,由X值查表13得n;根据n=h/D0求出h(圆缺高度);由n在表13中查出a,在表14中查出m,代入下式进行验算:
r——操作状态下密度(kg/m³)。

式中:ε按1考虑。
表13 流量系数及函数X与圆缺孔板相对高度的关系

续表 13

表14 圆缺相对高度与圆缺截面比的关系


续表 13

表14 圆缺相对高度与圆缺截面比的关系

图4 节流管示意图


7.3.3 本条参照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的相关规定制订。
7.3.4 本条参照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的相关规定制订。对于减压孔板的局部阻力系数,可按以下公式进行计算:
7.3.4 本条参照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的相关规定制订。对于减压孔板的局部阻力系数,可按以下公式进行计算:

式中:ξ——减压孔板的局部阻力系数,见表15;
dk——减压孔板的孔口直径(m);
dj——管道的计算内径(m)。
dk——减压孔板的孔口直径(m);
dj——管道的计算内径(m)。
表15 减压孔板的局部阻力系数


7.3.5 式(7.3.5)中的ζ为节流管渐缩管和渐扩管的局部阻力系数之和,渐缩管和渐扩管的局部阻力系数分别见表16和表17,两个表均摘自《给水排水设计手册 第1册 基础数据》(第2版,2002年)。局部阻力系数ζ可由渐缩角α、渐扩角β及管径比D3/D2(见图4),通过查表16和表17得到。如当节流管直径为上、下游管段直径的1/2时,通过计算可得渐缩角和渐扩角为27°,取30°,管径比为2,查表得渐缩管和渐扩管的局部阻力系数分别为0.24和0.46,因此ζ为0.7。
表16 渐缩管局部阻力系数表

表17 渐扩管局部阻力系数表


表17 渐扩管局部阻力系数表

7.3.6 本条提出了系统中设置减压阀的规定。
为了防止堵塞,要求减压阀入口前设过滤器,由于水喷雾灭火系统中在雨淋报警阀前的入口管道上要求安装过滤器,因此,当减压阀和雨淋报警阀距离较近时,两者可合用一个过滤器。
与并联安装的报警阀连接的减压阀,为检修时不关停系统,要求设有备用的减压阀(见图5)。
为有利于减压阀稳定正常工作,当垂直安装时,宜按水流方向向下安装。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 管道水力计算
- 下一节:8 施工
目录导航
- 前言
- 制订说明
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本设计参数和喷头布置
- 3.1 基本设计参数
- 3.2 喷头与管道布置
- 4 系统组件
- 5 给水
- 5.1 一般规定
- 5.2 水泵
- 5.3 供水控制阀
- 5.4 水泵接合器
- 6 操作与控制
- 7 水力计算
- 7.1 系统设计流量
- 7.2 管道水力计算
- 7.3 管道减压措施
- 8 施工
- 8.1 一般规定
- 8.2 进场检验
- 8.3 安装
- 8.4 调试
- 9 验收
- 10 维护管理
- 附录A 管道连接件干烧试验方法
- 附录B 水喷雾灭火系统工程划分
- 附录C 水喷雾灭火系统施工现场质量管理检查记录
- 附录D 水喷雾灭火系统施工过程质量检查记录
- 附录E 水喷雾灭火系统质量控制资料核查记录
- 附录F 水喷雾灭火系统验收记录
- 附录G 水喷雾灭火系统维护管理工作检查项目及记录
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475