目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.4 加装电梯
6.4.1 加装电梯的结构形式宜选用质量轻、施工便捷的结构,可采用钢结构、钢筋混凝土结构、砌体结构等。
6.4.2 加装电梯的结构宜进行多方案比选,宜选用对原结构影响小的结构形式,可选用与原结构连接或脱开的形式。
6.4.3 加装电梯部分的结构设计应符合国家现行标准的规定。
6.4.4 加装电梯需对原结构墙体作局部开洞处理时,应对原结构的相关部位进行局部承载能力验算,并采取相应的补强加固措施。
6.4.5 当加装电梯结构与原结构相连时,应优先采用消能部件,并应进行整体结构抗震性能分析。
6.4.5 为减小加装电梯结构与原结构的相互影响,可采用消能部件连接,以满足结构局部改造的要求。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475