5.6 维修条件检查判定规则
                        
                    
                   
                    5.6.1 灭火器维修条件检查结果的判定分为严重不符合项和一般不符合项, 不符合项分类如表 3 所示。
5.6.2 有下列情况之一时,可判定灭火器维修条件不合格:
    a)5.1、5.2、5.3中出现任何一项不符合项;
    b)5.4、5.5中出现两项以上严重不符合项;
    c)5.4、5.5中出现一项严重不符合项,同时出现两项以上一般不符合项;
    d)5.4、5.5中无严重不符合项,出现四项以上一般不符合项。
 
      