目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.20 发泡倍数和析液时间测定
6.20.1 将泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮、泡沫喷头等试件按正常工作位置安装在试验管网中,调整压力、流量,使其稳定在规定值上,应在产品规定的最小、最大和额定工作压力下进行试验。
6.20.2 低倍数泡沫产生器
6.20.2.1 试验采用净水,泡沫液和水的温度应在20℃±5℃范围内。试验可采用蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液、成膜氟蛋白泡沫液、水成膜泡沫液和抗溶性泡沫液等。
6.20.2.2 启动试验系统,使通过泡沫产生器的泡沫喷射在泡沫接受器(见图1)中心位置,待喷射稳定后用析液测定器(见图2)接受泡沫,同时启动秒表计时,接满后立即用刮板刮平。
6.20.2.3 除去析液测定器外泡沫,称重(M2)并计算25%析液质量。
式中:
M3一一25%析液质量,单位为克(g);
M2一一析液测定器装满泡沫时的质量,单位为克(g);
M1一一析液测定器质量,单位为克(g)。
6.20.2.4 取出析液测定器下方的析液接收罐放在秤量器上,泡沫收集罐放在支架上,保持析出液滴落在析液接收罐中,当析出液体为M3停止计时,记录25%析液时间,称重精确到克。结果应符合5.2.2.1、5.2.3.2、5.2.4.2、5.2.5.3、5.2.6.3、5.2.7.3、5.5.4的规定。
6.20.2.5 计算发泡倍数
式中:
N——发泡倍数,倍;
V——析液测定器的泡沫接收罐容积,单位为毫升(mL);
M1——析液测定器的质量,单位为克(g);
M2——析液测定器装满泡沫时的质量,单位为克(g);
ρ——泡沫混合液密度,取1g/mL。
6.20.2.6 试验分别在最小、额定、最大进口压力下进行。结果应符合5.2.2.1、5.2.3.2、5.2.4.2、
5.2.5.3、5.2.6.3、5.2.7.3、5.5.4的规定。
6.20.2.7 液下喷射泡沫产生器应在产生器下方或打开旁路发门接收泡沫,同时在试验过程中检查其背压值应符合5.2.3.3的规定。
6.20.3 中倍数泡沫产生器试验
6.20.3.1 试验采用净水,泡沫液和水的温度应在20℃±5℃范围内。
6.20.3.2 启动水泵,开启阀门,待发生器喷射泡沫稳定后,用筒形析液测定器接收泡沫,同时启动秒表计时。析液测定器尺寸见图3。
6.20.3.3 计算析液时间
除去析液测定器外泡沫,称重(M2)并计算50%析液质量。
式中:
M3——50%析液质量,单位为克(g);
M2——析液测定器装满泡沫时的质量,单位为克(g);
M1——析液测定器质量,单位为克(g)。
6.20.3.4 计算发泡倍数
按6.20.2.5、6.20.2.6进行试验并测定发泡倍数,结果应符合5.2.7.3、5.2.8.4的规定。
6.20.4.1 试验采用净水,泡沫液和水的温度应在20℃±50℃范围内。
6.20.4.2 启动水泵,开启阀门,待产生器喷射泡沫稳定后,记录泡沫混合液的流量,并用筒形接收器接收泡沫,同时启动秒表计时。筒形析液测定器尺寸见图4。
6.20.4.3 按6.20.3.3测定50%析液时间,结果应符合5.2.9.3的规定。
6.20.4.4 发泡倍数的测定
启动试验系统,待喷射泡沫稳定后用泡沫接受网接受泡沫,用秒表记录泡沫充满的时间(t),泡沫接受网的容积(V)不应小于80m³。
式中:
N——发泡倍数,倍;
V——泡沫接受网容积,单位为立方米(m³);
Q——泡沫混合液流量,单位为升每分钟(L/min) ;
t——泡沫充满接受网的时间,单位为秒(s)。
6.20.4.5 发泡量的测定
按6.20.4.1~6.20.4.4在最小、额定、最大工作压力下进行试验测定发泡量(L),试验结果应符合5.2.9.3的规定。
式中:
L一一每分钟发泡量,单位为立方米每分钟(m³/min);
V一一泡沫接受网体积,单位为立方米(m³);
t一一泡沫充满接受网的时间,单位为秒(s)。
图1 低倍泡沫收集器示意图
图2 低倍泡沫析液测定器示意图
图3 中倍泡沫析液测定器示意图
6.20.4 高倍数泡沫产生器
图4 高倍泡沫析液测定器示意图

试验分别在最小、额定、最大工作压力下进行。结果应符合5.2.9.3的规定。
- 上一节:6.19 流量系数测定
- 下一节:6.21 密封玻璃性能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和型号编制
- 4.1 分类
- 4.2 型号编制
- 5 要求
- 5.1 泡沫比例混合器(装置)
- 5.2 泡沫产生装置
- 5.3 系统的其他部件和附件
- 5.4 半固定式(轻便式)泡沫灭火装置
- 5.5 泡沫消火栓箱
- 5.6 泡沫灭火系统
- 6 试验方法
- 6.1 外观检验
- 6.2 强度试验
- 6.3 密封试验
- 6.4 比例混合器耐水冲击试验
- 6.5 比例混合器工作可靠性试验
- 6.6 混合比试验
- 6.7 比例混合器压力损失试验
- 6.8 胶囊气密性试验
- 6.9 胶囊物理性能试验
- 6.10 橡胶件热空气老化试验
- 6.11 安全阀和压力泄放阀开启压力试验
- 6.12 环泵式比例混合器真空密封试验
- 6.13 跌落试验
- 6.14 平衡阀的工作循环试验
- 6.15 耐泡沫液浸渍试验
- 6.16 电磁阀工作可靠性试验
- 6.17 控制柜基本性能试验
- 6.18 平衡式比例混合装置运行可靠性试验
- 6.19 流量系数测定
- 6.20 发泡倍数和析液时间测定
- 6.21 密封玻璃性能试验
- 6.22 喷头覆盖半径试验
- 6.23 耐水冲击试验
- 6.24 高温试验
- 6.25 氨应力腐蚀试验
- 6.26 二氧化硫腐蚀试验
- 6.27 盐雾腐蚀试验
- 6.28 灭火试验
- 6.29 泡沫钩管防倾倒试验
- 6.30 泡沫炮操作转动性能试验
- 6.31 泡沫炮喷射试验
- 6.32 泡沫枪喷射试验
- 6.33 叶轮超转速试验
- 6.34 叶轮静平衡试验
- 6.35 压力损失试验
- 6.36 反向密封试验
- 6.37 单向阀正向开启压力试验
- 6.38 耐油品浸渍试验
- 6.39 泡沫液储罐耐高温试验
- 6.40 喷射时间试验
- 6.41 运动性能试验
- 6.42 泡沫液控制阀、压力泄放阀工作循环试验
- 6.43 功能试验
- 6.44 系统运行可靠性
- 7 检验规则
- 8 标志、包装、运输、贮存
- 附录A(规范性附录)泡沫液压力储罐及胶囊试验程序及样品数量
- 附录B(规范性附录)压力式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录C(规范性附录)环泵式比例混合器试验程序及样品数量
- 附录D(规范性附录)管线式比例混合器试验程序及样品数量
- 附录E(规范性附录)平衡式比例混合装置试验程序及样品数量
- 附录F (规范性附录)低倍数空气泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录G (规范性附录)高背压泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录H(规范性附录)泡沫喷头试验程序及样品数量
- 附录I(规范性附录)泡沫钩管试验程序及样品数量
- 附录J(规范性附录)泡沫炮试验程序及样品数量
- 附录K(规范性附录)泡沫枪试验程序及样品数量
- 附录L(规范性附录)中倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录M(规范性附录)高倍数泡沫产生器试验程序及样品数量
- 附录N(规范性附录)泡沫消火栓试验程序及样品数量
- 附录P(规范性附录)单向阀试验程序及样品数量
- 附录Q(规范性附录)控制阀门试验程序及样品数量
- 附录R(规范性附录)过滤器试验程序及样品数量
- 附录T(规范性附录)连接软管试验程序及样品数量
- 附录U(规范性附录)半固定式(轻便式)泡沫灭火装置试验程序及样品数量
- 附录W(规范性附录)泡沫消火栓箱试验程序及样品数量
- 附录X(规范性附录)带有泡沫液控制阀、压力泄放阀的闭式泡沫-水喷琳系统试验程...
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475