目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.8 室内外主要电气设备布置及电缆敷设
11.8.1 GIS配电装置应考虑安装、检修、起吊、运行巡视、现场试验及SF6气体回收装置搬运所需的空间和通道,同时留有安装、检修场地和设置必要的设施,并应符合下列规定:
1 同一间隔内的GIS配电装置,不应跨土建结构缝布置。
2 应满足一个间隔内的元件检修时不影响其他间隔的正常运行。
3 GIS两侧设置的安装检修和巡视通道的主通道宜布置在断路器侧,宽度应满足检修GIS配电装置中最大设备单元搬运所需的空间和SF6气体回收装置搬运所需宽度,且不应小于2.0m;巡视通道应满足操作巡视和补气装置对隔室补气的要求,且不宜小于1.2m。
4 GIS配电装置室内应配置监测空气中SF6气体浓度的探测仪。
11.8.2 室外配电装置场地四周应设置围墙,围墙高度不应小于2.2m。如配电装置位于厂区围墙内,可只设围栏,围栏高度不应小于1.5m。
11.8.3 主变压器宜靠近主泵房布置,其位置应考虑通风散热、消防、检修维护等因素。
11.8.4 主变压器的布置应考虑卸车、就位、检修、试验和运行维护等必要的通道、空间和搬运条件。检修设施和搬运通道与运行设备的安全净距应满足要求。
11.8.5 油浸式变压器应设置压力释放装置,其泄压面应避开运行巡视工作的部位,并应避免其动作后喷出的油雾危及人身和其他设备安全。
11.8.6 GIS配电装置室和主变压器室顶部应设置必要的安装、检修用的吊钩或其他起吊设施。
11.8.7 潜水泵站高低压配电室宜靠近机坑布置。配电室离机坑位置超过15m时,宜设置现地接线转接箱。转接箱安装在户外时,箱体外壳防护等级不应低于IP54。
11.8.8 当机组自动屏、励磁屏等布置在机旁时,宜选用同一类型屏,采用一列式布置。
11.8.9 集中补偿的高压电容器宜设单独的电容器室。
11.8.10 泵房内电缆与油、水、气等管道宜按泵房上下游侧或按楼层分区敷设。
11.8.11 电缆沟不宜兼做排水沟,但排水应畅通。当电缆沟底板高程低于地下水位或最高洪水位时,应设置防水层或堵水措施。
11.8.11 电缆沟不宜兼做排水沟,但排水应畅通。当电缆沟底板高程低于地下水位或最高洪水位时,应设置防水层或堵水措施。
条文说明
11.8.1 本条参照现行行业标准《水力发电厂高压电气设备选择及布置设计规范》NB/T10345的相关规定,提出GIS配电装置总体布置要求和应考虑的问题。
11.8.2 本条参照现行国家标准《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706制定。
11.8.3、11.8.4 这两条提出主变压器总体布置要求和应考虑的问题。
11.8.5 本条参照现行国家标准《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》GB50706制定。
11.8.6 考虑便于GIS和变压器的安装检修,提出本条要求。
11.8.7 潜水泵电动机出线电缆一般较短,高低压配电室布置在泵房机坑附近,电缆可直接接至配电柜,不需中间转接,可节省投资和便于管理。现地接线转接箱一般由潜水泵制造商配套。
11.8.10 本条参照现行行业标准《水利水电工程机电设计技术规范》SL511制定。
11.8.11 对电缆沟的排水和防水提出要求。
- 上一节:11.7 站用电
- 下一节:11.9 电气设备的防火
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 泵站等级及标准
- 4 泵站主要设计参数
- 4.1 设计流量
- 4.2 特征水位
- 4.3 特征扬程
- 5 站址选择
- 5.1 一般规定
- 5.2 泵站站址选择
- 6 总体布置
- 6.1 一般规定
- 6.2 泵站布置形式
- 7 泵房
- 7.1 泵房布置
- 7.2 防渗排水设计
- 7.3 稳定分析
- 7.4 地基计算及处理
- 7.5 主要结构计算
- 7.6 结构抗震设计及措施
- 8 进出水建筑物
- 8.1 引渠
- 8.2 前池及进水池
- 8.3 出水管道
- 8.4 出水池及压力水箱
- 9 其他形式泵站
- 9.1 一般规定
- 9.2 竖井式泵站
- 9.3 缆车式泵站
- 9.4 浮船式泵站
- 9.5 潜水泵站
- 9.6 潜没式泵站
- 10 水力机械及辅助设备
- 10.1 主泵
- 10.2 进出水流道
- 10.3 进水管道及泵房内出水管道
- 10.4 过渡过程及产生危害的防护
- 10.5 真空及充水系统
- 10.6 排水系统
- 10.7 供水系统
- 10.8 压缩空气系统
- 10.9 供油系统
- 10.10 水力监测系统
- 10.11 起重设备
- 10.12 采暖通风与空气调节
- 10.13 水力机械设备布置
- 10.14 机修设备
- 11 电气
- 11.1 供电系统
- 11.2 电气主接线
- 11.3 主电动机选择
- 11.4 主变压器选择
- 11.5 高压配电装置选择
- 11.6 无功功率补偿
- 11.7 站用电
- 11.8 室内外主要电气设备布置及电缆敷设
- 11.9 电气设备的防火
- 11.10 过电压保护及接地装置
- 11.11 照明
- 11.12 继电保护及安全自动装置
- 11.13 计算机监控系统
- 11.14 视频监视系统
- 11.15 信息管理系统
- 11.16 测量表计装置
- 11.17 操作电源
- 11.18 通信
- 11.19 电气试验设备
- 11.20 电气节能
- 12 闸门、拦污栅及启闭设备
- 12.1 一般规定
- 12.2 拦污栅及清污机
- 12.3 拍门及快速闸门
- 12.4 启闭设备
- 13 泵站更新改造设计
- 13.1 一般规定
- 13.2 泵站建筑物
- 13.3 机电设备及金属结构
- 14 工程安全监测
- 附录A 泵站稳定分析有关参数
- 附录B 快速闸门闭门速度及撞击力近似计算
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475