目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 绿化布置
8.2.1 医药工业企业的绿化布置,应以下列地段为重点:
1 工厂行政办公及生活服务设施区和主要出入口,以及主要道路两旁;
2 洁净度要求高的的生产设施周围;
3 散发有害气体、粉尘及产生高噪声的生产车间、装置及堆场周围;
4 需改善建筑物西晒和卫生条件的地段;
5 易受雨水冲刷的地段。
8.2.2 行政办公及生活服务设施区及工厂主要出入口的绿化设计,应符合下列要求:
1 行政办公及生活服务设施区绿化宜以景观效果为主。绿化布置及植物选择应与建筑物造型、建筑群体布置形式相协调,应具有空间艺术效果、利于人流活动。
2 工厂出入口的绿化应有利于出入交通。
3 行政办公及生活服务设施区与生产区之间可设置绿化用地。
8.2.3 医药洁净厂房及对大气有一定洁净度要求的设施周围,应种植对大气含尘、含菌不产生有害影响和不飞扬花絮或绒毛,且减滞粉尘能力强、净化大气效果好的树种,不应种植花卉,其附近地面宜敷设草皮。对大气洁净度要求高的工厂厂区地面,不得有裸露的土表地面,应敷设草皮。
8.2.4 散发有害气体的生产、储存和装卸设施周围,应种植对有害气体抗性和耐性强的树种,并应广植地被植物或草皮,且稀植矮小乔木、灌木,不应混合密植乔木、灌木,并应在适当地点栽植相应敏感性植物。
8.2.5 具有易燃、易爆特性的生产、贮存和装卸设施及火灾危险性较大的区域附近,不应种植含油脂较多及易着火的树种,应选择能减弱爆炸气浪和阻挡火势向外蔓延、根系深、枝叶茂密、含水分大、防爆及防火效果好的大乔木及灌木。其绿化布置,应保证消防通道的宽度和净空高度。
8.2.6 散发比空气重的可燃气体的生产、储存和装卸设施附近,绿化布置应注意通风,不应种植不利于较重气体扩散的绿篱及茂密的灌木丛。
8.2.7 散发粉尘的生产、储存和装卸设施周围或有防尘要求的设施附近,宜栽植枝叶茂密、叶面粗糙、叶片坚挺、有绒毛、滞尘力强的常绿树,并宜种植地被植物或草坪。
8.2.8 产生环境噪声污染的车间、生产装置或对防噪声要求较高的建筑物周围,宜选用分枝点低、枝叶茂密的常绿乔木,并宜与灌木相结合,组成紧密结构的复层防噪声林带。
8.2.9 循环水冷却设施周围的绿化布置及植物选择,不应妨碍冷却设施的冷却效果,不应污染水质,应选择湿生植物,并应符合下列要求:
1 冷却塔周围不应成排种植高大乔木,不应种植有绒毛、花絮的植物;
2 冷却塔附近地面可铺草皮、栽植灌木,也可分散种植单株小乔木,树木与冷却塔外壁的距离应大于2m。
8.2.10 污水处理场周围宜栽植高大的常绿乔木,曝气池周围的绿化布置不得影响通风,应选择抗性强的植物。
8.2.11 架空管线(包括架空电力线)和管廊的两侧,应种植耐修剪、根系浅的矮小乔木及灌木,架空管线(包括架空电力线)和管廊的下方可种植草皮。埋地管线(热力管道、直埋电缆除外)上部地面可种植草皮或栽植根系浅的灌木,当管线顶部埋深大于1.5m时,可种植小乔木。地上及地下管线附近的绿化布置不得妨碍管线的使用及检修。
8.2.12 厂内道路的两侧应布置行道树,主干道两侧可由各类树木组成多层次的行道绿化带,并应与工程管线及管廊的布置相配合。道路交叉口、弯道内侧处的绿化布置,应符合行车视距的有关规定。行道树宜选择主干挺直、树型优美、不妨碍卫生及道路两侧管线、耐修剪的乔木,可根据道路性质、型式,结合场地景观要求,配以灌木、草坪等。
8.2.13 在有条件的生产车间或建筑物墙面、挡土墙顶及护坡等地段,宜布置垂直绿化。
8.2.14 厂区围墙内宜沿周边道路种植行道树或设置绿化带。
8.2.15 树木与建(构)筑物及管线等之间的最小水平间距,应符合表8.2.15的规定。
表8.2.15 树木与建(构)筑物及管线等之间的最小水平间距(m)

注:1 表中间距除注明者外,建(构)筑物自最外边轴线算起;城市型道路自路面边缘算起,公路型道路自路肩边缘算起;管线自管壁(沟壁)或防护设施外缘算起;电缆自最外一根算起。
2 树木至建筑物外墙(有窗时)的距离,当树冠直径小于5m时采用3m,大于5m时采用5m。
3 灌木中心至建(构)筑物距离系指灌木丛最外边的一株灌木中心。
4 树木至道路弯道内侧的间距,应满足视距要求。
8.2.16 树木与架空电力线路之间的最小间距,应符合国家现行标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061和《110~500kV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092的有关规定。
8.2.1 本条根据药厂绿化实践经验归纳而成。调查表明,我国制药工厂大都以本条所列地段或区域为重点绿化地带,以改善气候、净化空气、减少噪声、美化环境。第5款易受雨水冲刷的地段,主要是指挖、填方坡面,坡度大于6%的裸露场地。实践经验证明,在边坡、堤岸植树种草可使地面免遭暴雨的直接冲击,树木和草皮的强大根系又可减弱雨水对坡面地表土壤的冲刷,起到防止水土流失的作用。
8.2.2 行政办公及生活服务设施区通常为厂前区,它是药厂行政管理、生产技术、质检的中心,也是厂区内外联系的主要出入口,同时它又是工厂面临城镇道路的场所。该区一般布置在厂区上风向,人员活动集中,是企业对外联系的窗口,体现企业形象且污染轻、管线少、绿化条件较好,故是全厂的重点绿化区域。
8.2.3 医药企业厂区要求有高洁净度的生产环境,对周围空气的含尘量、含菌量均有一定要求,否则会影响药品产品质量。
医药工业洁净厂房周围绿化,要特别注意选择对大气质量不产生不利影响的植物。滞灰能力强的植物、叶面表面粗糙或多细毛,能聚集灰尘,遇较强的风会产生二次场尘;一些植物的花、叶等能分泌营养汁液,且存留时间较长时,就可能滋生细菌;花朵开花时会产生大量花粉或花絮,同时还会招惹昆虫;观赏花卉多为一年生植物,需经常翻土、播种、移植,从而破坏植被,使尘土飞扬;高大乔木树冠覆盖面积大,其下部难以植被,增加了厂区露土的面积;不少乔木的落叶或花絮飞舞,会增加大气中的悬浮颗粒。还有一些产生致敏性或毒性物质的植物,都不应作为医药洁净厂房周围的绿化植物。因此,医药工业洁净厂房周围场地绿化应以种植草坪为主,小灌木为辅。厂内露土宜覆盖,厂区内不应种植观赏花卉及高大乔木,并应符合现行国家标准《医药工业洁净厂房设计规范》GB 50457的有关规定。
8.2.4 散发有害气体的生产、储存和装卸设施,是有害气体的污染源。在其周围布置绿化应充分考虑有害气体对植物的危害,必须按有害气体性质选择树种,选择对有害气体耐性及抗性强的防污植物。
抗有害气体的植物一般有以下特点:
(1)植物叶子表面较厚,并有附着物,如腺毛、蜡质“白霜”。另或外表有革质、角质化,气体不易进入叶内,抗性较强,如银杏、刺槐等其叶面有明显的腊层。
(2)一般叶片的气孔形状呈凹陷,不密集于表面,而且气孔数量较少者抗性稍强,如侧拍气孔凹陷。
(3)叶片气孔周围有腺毛等物,可阻挡毒气通入,有的气孔对毒气敏感,在不利条件下具有及时关闭的能力,如银桦气孔被腺毛覆盖。
(4)植物叶子叶液偏碱性,即PH值稍高,有利于抵抗酸性毒气。
有些树木、花、草对空气中的有害气体比人的感觉灵敏,在污染浓度尚未达到危害人体时,植物就已显现出受害症状。如花朵萎缩、叶上有斑点、枝叶发黄等症状,向人们发出空气污染的各种“警报”,以提示要尽早采取防治措施。
8.2.5 树木防火的机理主要有两方面:一是耐火性,树木靠蒸腾和辐射散热等作用,能迅速排除积热,降低树体温度,而树叶的蒸腾作用可随温度的上升而相应加剧,因此树木具有强大的耐火性。二是隔热性,可阻挡火源发出的大部分辐射热,防止点燃周边的物体。
然而,并不是所有(每一种)绿色树木都具有相同的耐火性和隔热性,人们把具有高度耐火性和隔热性的树种叫作“防火树”。各种防火树的隔热性能因树种、树形和叶片密度等情况而异。另外,种植行数也影响隔热量,根据要求,一般以种3行为宜。
8.2.6 比空气重的可燃气体一旦外泄,会沉降于地表且随地面坡度或风向流向低处,遇到阻碍则会聚积,当浓度达到爆炸下限,遇有火源,则会引起爆炸及火灾。绿篱及茂密的灌木丛,类似一堵墙体,能阻碍气体扩散。因而在装置车间及其设施附近不允许种植绿篱及茂密灌木丛,以利气体扩散,保证生产安全。
8.2.7 树木靠树枝和树叶能明显地阻挡、过滤和吸附烟尘及粉尘,起到滞尘作用。叶片表面粗糙、多绒毛、能分泌黏性油脂和浆液的树木则可吸附大量粉尘,具有更强的滞尘能力。资料表明树木、林带能够降低风速,可使烟尘下降或减少尘土飞扬。地被植物或草皮,同样具有吸附烟尘和粉尘的作用,同时还能固定地表土壤不使尘土飞扬。
8.2.8 医药企业中产生强烈噪声的污染源,如空压站、空分车间、粉碎车间、发酵车间、动力站等场地,当噪声超过85分贝~90分贝时会对人体产生不利影响。消除噪声的根本办法是在声源上采取措施,但目前科技水平还达不到完全控制噪声的要求,而利用绿化带尚能减弱一些噪声。比如在噪声强烈的车间周围选择枝叶茂密、分枝点较低,叶片较大的乔木、灌木和常绿树,组成复层混交林带,构成“绿色的隔音壁”,是减弱噪声的措施之一。从树种看,叶面愈大,叶片愈密,其减噪能力愈强。从配置方式看,自然式种植的植物群较行列式减噪效果好,矮树冠比高树冠好,灌木更好。绿化减噪的效果与防声林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物的种类均有密切关系。
8.2.9 为防止冷却塔四周地面尘土及其他飘尘吹人池内污染水质,冷却塔周边场地宜进行绿化。树木至进风口应有足够的距离,以免影响冷却通风效果。
8.2.11 为了提高绿地率,应充分利用厂区一切可以进行绿化的土地,是解决工厂绿化用地面积有限的办法之一。如有条件时,可利用管廊、管架的两侧,种植灌木或小乔木;在架空电力线下种植生长缓慢而又耐修剪的植物;在埋地管线上部地面栽植花草或根系短浅的灌木,既不影响植物生长,又能满足管线检修要求。
8.2.12 厂区道路绿化功能应是遮荫、吸尘、防噪、隔离车带和美化环境、厂容等。其绿化是在厂区内主干道路两侧种植行道树,由各类树木组成多层次的行道绿化带,且要与道路两侧布置的地上、地下的各种工程管线、建(构)筑物协调好间距。这通常在管线设计时,事先布置好行道树、绿化带的位置、密度,不使绿化带与管线或建筑物产生矛盾,造成相互不利影响。
8.2.13 垂直绿化是医药企业工厂绿化的一种方法,可以提高厂区绿化效果。
8.2.14 厂区围墙内周边绿化可减轻生产中排出的有害物质对外产生影响。本条所列为带状绿化,主要是利用树木滞滤粉尘,吸收有害气体和衰减噪声等。
8.2.15 树木与建(构)筑物、管线之间的间距是根据园林工作者在实践中的经验总结,并根据化工、医药企业的特点制定的。本条表8.2.15中的管沟为一般的管沟。
8.2.16 为保证电力线路的安全运行,本条给予规定是必要的。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.1 一般规定
- 下一节:9 主要技术经济指标计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 厂址选择
- 4 总平面布置
- 4.1 一般规定
- 4.2 生产设施
- 4.3 公用设施
- 4.4 仓储设施
- 4.5 生产管理及其他设施
- 5 竖向设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 设计标高的确定
- 5.3 阶梯式竖向设计
- 5.4 场地排水
- 5.5 土(石)方工程
- 6 厂区道路设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 道路平面设计
- 6.3 道路竖向设计
- 6.4 停车场
- 7 管线综合设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 地下管线
- 7.3 地上管线
- 8 绿化设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 绿化布置
- 9 主要技术经济指标计算
- 附录A 主要技术经济指标的计算
- A.1 建筑系数
- A.2 容积率
- A.3 绿地率
- A.4 厂区利用系数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475