8.6 火灾自动报警系统
8.6.1 石油储备库消防站值班室应设专用的“119”受警电话,受警电话应可同时受理2个报警,并具备录音功能。消防站应设置无线通信设备。消防站应设置可以监控储备库各处摄像机的控制操作站。消防站内应设置广播系统。消防站内应设置警铃、警灯。
8.6.2 在油罐上应设置火灾自动探测装置,并应根据消防灭火系统联动控制要求划分火灾探测器的探测区域。当采用光纤型感温探测器时,光纤感温探测器应设置在油罐浮盘二次密封圈的上面。当采用光纤光栅感温探测器时,光栅探测器的间距不应大于3m。
8.6.3 在办公楼、控制室、变配电所等火灾危险性较大或较重要的建筑物内应设火灾探测器、手动火灾报警按钮及声光警报器。在变配电所的电缆桥架上宜设线型感温探测器。在罐区周围道路旁应设手动火灾报警按钮及声光报警器。
8.6.4 火灾报警控制器宜设在有人值班的控制室、值班室内或易于观察到的场所。当火灾报警控制器设置在无人值班的场所时,其全部报警信息和控制功能除在本地火灾报警控制器实现外,还应上传至该区域的消防控制室和生产控制室实现。在石油储备库的消防控制室、消防站值班室和生产控制室,应设置中心报警控制器或控制终端,监控整个石油储备库的火灾报警信息。
8.6.1 本条规定是参照现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008的相关条文制定的。
8.6.2 本条规定是参照现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008的相关条文制订的。国内工程中,大型油罐大部分采用光纤感温探测器,其中又以采用光纤光栅型感温探测器居多。光纤感温探测器是一种无电检测技术,与其他类型探测装置相比,在安全性、可靠性和精确性等方面,具有明显的技术优势。
8.6.3 本条规定是参照现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008和现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-1998的相关条文制定的。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.5 消防站设计和消防车设置
- 下一节:9 给排水及含油污水处理
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 库址选择
- 5 库区布置
- 5.1 总平面布置
- 5.2 库区道路
- 5.3 防火堤
- 5.4 竖向布置及其他
- 6 储运工艺及管道
- 6.1 工艺流程
- 6.2 油罐附件
- 6.3 输油泵站
- 6.4 管道安装
- 6.5 主要设备及器材选用
- 7 油罐
- 7.1 一般规定
- 7.2 材料选用
- 7.3 罐底结构设计
- 7.4 罐壁结构设计
- 7.5 浮顶结构设计
- 7.6 防腐设计
- 8 消防设施
- 8.1 一般规定
- 8.2 消防给水
- 8.3 油罐的低倍数泡沫灭火系统
- 8.4 灭火器材配置
- 8.5 消防站设计和消防车设置
- 8.6 火灾自动报警系统
- 9 给排水及含油污水处理
- 9.1 给水
- 9.2 排水
- 9.3 污水和废物处理
- 9.4 漏油收集
- 10 电气
- 10.1 供配电
- 10.2 防雷
- 10.3 防静电
- 11 自动控制
- 11.1 自动控制系统及仪表
- 11.2 控制室
- 11.3 仪表电源、接地及防雷
- 11.4 仪表电缆敷设
- 12 电信
- 12.1 一般规定
- 12.2 行政电话系统
- 12.3 调度电话系统
- 12.4 计算机局域网络
- 12.5 无线电通信系统
- 12.6 电视监视系统
- 12.7 周界报警系统
- 12.8 智能卡系统
- 13 建、构筑物 
- 13.1 建筑物
- 13.2 构 筑 物
- 14 采暖、通风和空气调节
- 14.1 采暖
- 14.2 通风
- 14.3 空气调节
- 附录A 计算间距的起讫点
- 附录B 大、中、小型企业划分标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475