目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 竣工验收 completion acceptance
1000kV输变电工程按批准的设计文件和合同要求建成后,项目法人组织有关单位对工程质量达到合格与否做出确认的过程,包括单项工程验收、系统调试和试运行三个阶段。
2.0.2 单项工程 individual engineering
1000kV输变电工程的组成部分,具有独立的设计文件,可以独立施工,建成后能独立发挥设计所规定的生产能力或效益。主要包括变电站工程和输电线路工程等。
2.0.3 单项工程验收 individual engineering acceptance
单项工程按批准的设计文件和合同要求建成后,在施工单位和监理单位分别验收合格的基础上,项目法人组织有关单位对工程质量达到合格与否做出确认的过程,是将设备接入电力系统进行带电考核之前的验收。
2.0.4 系统调试 system commissioning
全部单项工程验收合格并具备带电条件后,将设备接入电力系统,并按照批准的方案进行的一系列带电试验和测试,以检验设备各项性能指标是否满足设计要求的过程。
2.0.5 试运行 trial operation
1000kV输变电工程系统调试合格后,在投入商业运行前,将设备接入电力系统,在规定的时间内,检验设备在连续带电运行状态下,各项性能指标是否满足设计要求的过程。
2.0.6 启动 start-up
1000kV输变电工程具备带电条件后,将设备逐步接入电力系统进行带电考核的过程,包括系统调试和试运行两个阶段。
2.0.7 工程移交 engineering handover
1000kV输变电工程试运行合格后,将工程向运行单位移交的过程。
2.0.1 在实际工作中,输变电行业内部对竣工验收的理解并不一致,主要区别在于竣工验收是否应包括将设备接入电力系统进行带电考核。编写组在广泛征求意见的基础上,结合1000kV输变电工程竣工验收的实际情况,将竣工验收分为单项工程验收、系统调试和试运行三个阶段,其中单项工程验收是将设备接入电力系统进行带电考核之前的验收。系统调试和试运行是将设备接入电力系统进行带电考核的验收。这里的设备是泛指,凡是需要经过带电考核才能最终确认质量的部分,统称为设备,如变电站中的一次设备、二次设备、通信设备、母线、绝缘子以及输电线路中的导线、地线、绝缘子等。
2.0.2 单项工程的划分是输变电行业的习惯,通常将每一个变电站作为一个单项工程,两个变电站之间的一段输电线路作为一个单项工程。不同的1000kV输变电工程所包含的单项工程往往不同。
目前,超高压及以上电压等级的单项工程除包括变电站工程和输电线路工程外,有时还会出现系统通信工程、安全自动装置等小规模的系统二次单项工程。这些单项工程的可行性研究、初步设计、施工图设计、现场施工、档案立卷等往往是独立进行的。编写组综合考虑工程管理和竣工验收的实际情况,将系统通信和安全自动装置等竣工验收的相关内容纳入变电站单项工程相关章节,不再单独列出。
2.0.4 系统调试是针对整个1000kV输变电工程而言。正常情况下,需要全部单项工程验收合格并具备带电条件后,才能进行系统调试工作。
2.0.6 在实际工作中,输变电行业内部习惯将《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL/T 782称为“启规”,但由于该规程没有进行术语解释,导致输变电行业内部对启动和竣工验收的定义以及两者之间的关系及先后顺序理解并不一致。编制组在广泛征求意见的基础上,综合考虑传统习惯和1000kV输变电工程竣工验收的实际情况,对竣工验收和启动分别进行了定义,理清了两者的关系,并在规范名称中不再使用“启动”一词。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475