目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 抗震构造措施
6.6.1 钢结构厂房的围护墙,当抗震设防烈度不高于7度时,可采用轻型钢墙板,也可采用与柱柔性连接的砌体;当抗震设防烈度为8度及以上时,应采用轻型钢墙板或轻质墙板。
6.6.2 钢筋混凝土结构厂房的非承重墙体宜采用轻质墙体材料。
6.6.3 锯齿形排架结构厂房应保证厂房结构的稳定,主要节点连接构造可按现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 50426的规定执行。
条文说明
6.6.1、6.6.2 厂房维护结构采用轻型材料可减轻结构自重、降低地震灾害程度。
6.6.3 锯齿形排架结构厂房主要节点构造在现行国家标准《印染工厂设计规范》GB 50426中有较全面的描述,可按该规范要求执行。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:6.5 抗震构造设计要求
- 下一节:6.7 地基基础
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 工艺流程
- 3.3 设备选择与配置
- 3.4 设备布置
- 3.5 生产辅助设施
- 3.6 车间运输
- 4 总图运输
- 4.1 一般规定
- 4.2 总平面布置
- 4.3 竖向设计
- 4.4 厂区管线
- 4.5 厂区道路
- 4.6 厂区绿化
- 4.7 主要技术经济指标
- 5 建筑
- 5.1 一般规定
- 5.2 生产厂房
- 5.3 建筑防火、防腐
- 5.4 生产辅助用房
- 5.5 主要建筑构造
- 6 结构
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构布置及选型
- 6.3 设计荷载
- 6.4 结构计算
- 6.5 抗震构造设计要求
- 6.6 抗震构造措施
- 6.7 地基基础
- 7 给水排水
- 7.1 一般规定
- 7.2 水源与水处理
- 7.3 用水量、水压和水质
- 7.4 给水系统和管道布置
- 7.5 消防给水和灭火设施
- 7.6 排水系统和管道布置
- 7.7 废水处理与回用
- 8 供暖通风与空调除尘
- 8.1 一般规定
- 8.2 供暖
- 8.3 通风
- 8.4 空调
- 8.5 除尘
- 9 电气
- 9.1 一般规定
- 9.2 供配电系统
- 9.3 照明
- 9.4 防雷与接地
- 9.5 火灾自动报警
- 10 动力
- 10.1 一般规定
- 10.2 蒸汽供热系统
- 10.3 蒸汽凝结水回收和利用
- 10.4 导热油供热系统
- 10.5 燃气
- 10.6 压缩空气
- 10.7 制冷
- 10.8 管道敷设
- 11 仓储
- 11.1 一般规定
- 11.2 原料库、半成品库、成品库
- 11.3 染化料库
- 11.4 机物料库
- 11.5 危险品库
- 11.6 其他仓库
- 12 职业卫生
- 附录A 纬编生产工艺流程
- A.1 纬编编织生产工艺流程
- A.2 纬编染整工艺流程
- A.3 纱线漂染加工工艺流程
- A.4 花式织物生产工艺流程
- A.5 成衣生产工艺流程
- 附录B 经编生产工艺流程
- B.1 单针床经编织物生产工艺流程
- B.2 双针床绒类织物生产工艺流程
- B.3 经编产业用工程织物生产工艺流程
- 附录C 羊毛衫生产工艺流程
- 附录D 织袜和无缝内衣生产工艺流程
- 附录E 主要工艺设备参数
- 附录F 针织生产各工序的损耗率
- 附录G 主要工艺设备排列尺寸
- 附录H 中心试化验室仪器设备配置
- 附录J 生产车间温湿度参数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475