4.6 接缝密封防水设计
4.6.1 屋面接缝应按密封材料的使用方式,分为位移接缝和非位移接缝。屋面接缝密封防水技术要求应符合表4.6.1的规定。

4.6.2 接缝密封防水设计应保证密封部位不渗水,并应做到接缝密封防水与主体防水层相匹配。
4.6.3 密封材料的选择应符合下列规定:
1 应根据当地历年最高气温、最低气温、屋面构造特点和使用条件等因素,选择耐热度、低温柔性相适应的密封材料;
2 应根据屋面接缝变形的大小以及接缝的宽度,选择位移能力相适应的密封材料;
3 应根据屋面接缝粘结性要求,选择与基层材料相容的密封材料;
4 应根据屋面接缝的暴露程度,选择耐高低温、耐紫外线、耐老化和耐潮湿等性能相适应的密封材料。
4.6.4 位移接缝密封防水设计应符合下列规定:
1 接缝宽度应按屋面接缝位移量计算确定;
2 接缝的相对位移量不应大于可供选择密封材料的位移能力;
3 密封材料的嵌填深度宜为接缝宽度的50%~70%;
4 接缝处的密封材料底部应设置背衬材料,背衬材料应大于接缝宽度20%,嵌入深度应为密封材料的设计厚度;
5 背衬材料应选择与密封材料不粘结或粘结力弱的材料,并应能适应基层的伸缩变形,同时应具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能。
4.6.1 根据本规范的有关规定,在屋面工程中的一些接缝部位要嵌填密封材料或用密封材料封严。查阅我国现行的技术标准和图集,密封材料在防水工程中有大量设计,几乎到了遇缝就设计密封材料的程度。而在现实工程中,有关密封材料的使用和质量却令人担忧。原因一是密封材料在防水工程中的重要作用不被重视;二是密封材料的使用部位不够合理;三是对密封材料基层处理不符合要求。为此,本条针对密封材料的使用方式,参考日本建筑工程标准规范JASS8防水工程,将屋面接缝分为位移接缝和非位移接缝。对位移接缝应采用两面粘结的构造,非位移接缝可采用三面粘结的构造。
这里,对表4.6.1屋面接缝密封防水技术要求,需说明两点:
1 接缝部位是按本规范有关内容加以整理的,并对原规范作了一些调整,如:装配式钢筋混凝土板的板缝、找平层的分格缝、管道根部与找平层的交接处,水落口杯周围与找平层交接处,一律不再嵌填密封材料。
2 密封材料是按改性石油沥青密封材料、合成高分子密封材料、硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶来选用的。改性石油沥青密封材料产品价格相对便宜、施工方便,但承受接缝位移只有5%左右,使用寿命较短。国外在建筑用密封胶中,油性嵌缝膏已趋于消失;建筑密封胶产品按位移能力分为四级,承受接缝位移有7.5%、12.5%、20%、25%。弹性密封胶的耐候性好,使用寿命较长,在建筑中大量使用;硅酮结构密封胶是指与建筑接缝基材粘结且能承受结构强度的弹性密封胶,主要用于建筑幕墙。硅酮结构密封胶设计,应根据不同的受力情况进行承载力极限状态验算,确定硅酮结构密封胶的粘结宽度和粘结厚度。
由于密封材料品种繁多、性能各异,设计人员应根据不同用途正确选择密封材料,并按产品标准提出材料的品种、规格和性能等要求。
4.6.2 保证密封部位不渗水,是接缝密封防水设计的基本要求。进行接缝部位的密封防水设计时,应根据建筑接缝位移的特征,选择相应的密封材料和辅助材料,同时还要考虑外部条件和施工可行性。原规范虽对屋面防水等级和设防要求作出了明确的规定,但对接缝密封防水设计没有具体规定。完整的屋面防水工程应包括主体防水层和接缝密封防水,并相辅相成;同时,接缝密封防水应与主体防水层的使用年限相适应。需要指出的是,工程实践中所用密封材料与主体防水层相当多是不匹配的,有些密封材料使用寿命只有2年~3年,从而大大降低了整体防水效果。为此,本条规定接缝密封防水设计应保证密封部位不渗漏,并应做到接缝密封防水与主体防水层相匹配。
4.6.3 屋面接缝密封防水使防水层形成一个连续的整体,能在温差变化及振动、冲击、错动等条件下起到防水作用,这就要求密封材料必须经受得起长期的压缩拉伸、振动疲劳作用,还必须具备一定的弹塑性、粘结性、耐候性和位移能力。本规范所指接缝密封材料是不定型膏状体,因此还要求密封材料必须具备可施工性。
我国地域广阔,气候变化幅度大,历年最高、最低气温差别很大,并且屋面构造特点和使用条件不同,接缝部位的密封材料存在着埋置和外露、水平和竖向之分,接缝部位应根据上述各种因素,选择耐热度、柔性相适应的密封材料,否则会引起密封材料高温流淌或低温龟裂。
接缝位移的特征分为两类,一类是外力引起接缝位移,可以是短期的、恒定不变的;另一类是温度引起接缝周期性拉伸-压缩变化的位移,使密封材料产生疲劳破坏。因此应根据屋面接缝部位的大小和位移的特征,选择位移能力相适应的密封材料。一般情况下,除结构粘结外宜采用低模量密封材料。
4.6.4 屋面位移接缝的接缝宽度,应按屋面接缝位移量计算确定。接缝的相对位移量不应大于可供选择密封材料的位移能力,否则将导致密封防水处理的失败。密封材料的嵌填深度取接缝宽度的50%~70%,是从国外大量资料和国内工程实践中总结出来的,是一个经验值。
背衬材料填塞在接缝底部,主要控制嵌填密封材料的深度,以及预防密封材料与缝的底部粘结,三面粘会造成应力集中,破坏密封防水。因此背衬材料应选择与密封材料不粘或粘结力弱的材料,并应能适应基层的延伸和压缩,具有施工时不变形、复原率高和耐久性好等性能。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.5 卷材及涂膜防水层设计
- 下一节:4.7 保护层和隔离层设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 屋面工程设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 排水设计
- 4.3 找坡层和找平层设计
- 4.4 保温层和隔热层设计
- 4.5 卷材及涂膜防水层设计
- 4.6 接缝密封防水设计
- 4.7 保护层和隔离层设计
- 4.8 瓦屋面设计
- 4.9 金属板屋面设计
- 4.10 玻璃采光顶设计
- 4.11 细部构造设计
- 5 屋面工程施工
- 5.1 一般规定
- 5.2 找坡层和找平层施工
- 5.3 保温层和隔热层施工
- 5.4 卷材防水层施工
- 5.5 涂膜防水层施工
- 5.6 接缝密封防水施工
- 5.7 保护层和隔离层施工
- 5.8 瓦屋面施工
- 5.9 金属板屋面施工
- 5.10 玻璃采光顶施工
- 附录A 屋面工程用防水及保温材料标准
- 附录B 屋面工程用防水及保温材料主要性能指标
- B.1 防水材料主要性能指标
- B.2 保温材料主要性能指标
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475