目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.8 施工验收
4.8.1 吊顶、隔墙、内墙和顶棚及柱面、门窗以及窗帘盒、暖气罩、踢脚板等施工的验收内容和方法,应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。
4.8.2 地面施工的验收内容和方法,应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。
4.8.3 自流平地面施工的验收内容和方法应符合现行国家标准《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T 50589的有关规定。
4.8.4 防静电活动地板的验收内容和方法应符合现行国家标准《防静电工程施工与质量验收规范》GB 50944的有关规定。
4.8.5 施工交接验收应符合本规范第3.3.2条的有关规定。
4.8.1~4.8.4 在吊顶、隔墙、地面、活动地板、墙面和顶棚及柱面、门窗及其他施工的各工序完成了自检和转序检验的基础上,对室内装饰装修分部工程进行整体验收。而各专业的施工质量标准和检验方法在现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209、《环氧树脂自流平地面工程技术规范》GB/T 50589、《防静电工程施工及质量验收规范》GB 50944中都有详尽的规定,本规范可以直接使用。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 施工要求
- 3.2 材料、设备要求
- 3.3 施工验收
- 4 室内装饰装修
- 4.1 一般规定
- 4.2 吊顶
- 4.3 隔墙
- 4.4 地面
- 4.5 活动地板
- 4.6 内墙、顶棚及柱面
- 4.7 门窗及其他
- 4.8 施工验收
- 5 配电系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 电气装置
- 5.3 配电线路
- 5.4 照明装置
- 5.5 施工验收
- 6 防雷与接地系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 防雷与接地装置
- 6.3 接地线
- 6.4 施工验收
- 7 空调系统
- 7.1 一般规定
- 7.2 空调设备安装
- 7.3 风管、风管部件制作与安装
- 7.4 空调系统调试
- 7.5 施工验收
- 8 给水排水系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 管道安装
- 8.3 试验与验收
- 9 综合布线及网络系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 线缆敷设
- 9.3 机柜机架安装
- 9.4 设备安装
- 9.5 设备调试
- 9.6 施工验收
- 10 监控与安全防范系统
- 10.1 一般规定
- 10.2 配管配线与敷设
- 10.3 设备安装
- 10.4 系统调试
- 10.5 施工验收
- 11 电磁屏蔽系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 电磁屏蔽结构体施工
- 11.3 电磁屏蔽门安装
- 11.4 滤波器、截止波导通风窗及屏蔽玻璃的安装
- 11.5 其他施工要求
- 11.6 电磁屏蔽效能自检
- 11.7 电磁屏蔽施工验收
- 12 综合测试
- 12.1 一般规定
- 12.2 温度、相对湿度
- 12.3 空气含尘浓度
- 12.4 照度
- 12.5 噪声
- 12.6 电磁屏蔽
- 12.7 接地电阻
- 12.8 供电电源质量
- 12.9 无线电骚扰环境场强和工频磁场场强
- 12.10 综合布线系统
- 13 竣工验收
- 13.1 一般规定
- 13.2 竣工验收条件
- 13.3 竣工验收程序
- 附录A 配电系统验收记录表
- 附录B 防雷与接地装置验收记录表
- 附录C 空调系统测试记录表
- 附录D 电缆及光缆综合布线系统 工程电气性能测试记录表
- 附录E 监控与安全防范系统功能检测记录表
- 附录F 电磁屏蔽室屏蔽效能测试记录表
- 附录G 电磁屏蔽室工程验收表
- 附录H 数据中心机房综合测试记录表
- 附录J 工程竣工验收表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475