目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 控制功能
5.4.1 稳压运行
5.4.1.1 补气式设备应具有给水压力控制与罐内水位控制互锁功能。
5.4.1.2 在p3~p4工作压力范围和气压水罐液位变化范围内,设备的设定压力与实测压力的偏差以及对于不同压力扰动测得的重复性偏差均不得大于0.02MPa。液位控制重复性偏差不应大于1.0cm。
5.4.1.3 具有消防水池(水箱)水位控制功能的设备,在消防稳压运行状态,遇水池水位低于设定限制时,设备应自动停止稳压泵工作并发出缺水报警信号,如遇火警不应影响消防泵组的启动运行。
5.4.1.4 稳压泵组应采用交替运行方式。投入消防运行状态后,稳压泵组应停止工作。
5.4.2 消防运行状态启动方式
设备的消防运行状态启动方式应符合GB 27898.1-2011中5.4.2的要求。
5.4.3 消防运行状态退出方式
设备的消防运行状态退出方式应符合GB 27898.1-2011中5.4.3的要求。
5.4.4 水泵切换
设备的水泵切换功能应符合GB 27898.1-2011中5.4.4的要求。
5.4.5巡检
设备的巡检功能应符合GB 27898.1-2011中5.4.5的要求。
5.4.6 运行记录
设备的运行记录功能应符合GB 27898.1-2011中5.4.6的要求。
5.4.7 无负压(叠压)设备的特殊要求
5.4.7.1 设备在水源压力为正常取水压力条件下按最大稳压工作流量给水时,设备与水源连接处不应产生负压。
5.4.7.2 设备在水源压力低于取水压力下限p5时应报警,当稳流补偿器低于下限水位时应自动停机保护,并具有报警功能;当水源水压水位恢复后应能自动启动恢复工作。
5.4.7.3 设备应按自动恒压方式给水,其压力控制偏差不应大于0.02MPa。
- 5.2 设备构成和部件
- 5.3 外观和标识
- 5.4 控制功能
- 5.5 供水能力
- 5.6 连续运行
- 5.7 密封性能
- 5.8 水压强度
- 5.9 运行噪声
- 5.10 气压水罐
- 5.11 水泵机组
- 5.12 管道阀门及附件
- 5.13 控制仪表及部件
- 5.14 操控柜
- 6 试验方法
- 6.1 试验基本要求
- 6.2 基本参数检查
- 6.3 结构部件检查
- 6.4 外观标识检查
- 6.5 控制功能试验
- 6.6 供水能力试验
- 6.7 连续运行试验
- 6.8 密封性能试验
- 6.9 水压强度试验
- 6.10 运行噪声测量
- 6.11 气压水罐检查
- 6.12 水泵机组试验
- 6.13 管道阀门及附件检查
- 6.14 控制仪表检查
- 6.15 操控柜试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
- 8 标志牌和操作指导书
- 8.1 标志牌
- 8.2 操作指导书
- 9 包装、运输和贮存
- 9.1 包装
- 9.2 运输
- 9.3 贮存
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475