目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.12 管道阀门及附件
5.12.1 泵组进水管道
5.12.1.1 设备应设置双路环形进水管道,两条进水管道进水端应安装闸阀,进水管道通径应达到单向管道满足全部共用进水管道泵组取水。
5.12.1.2 泵组进水口或进水管道处应安装真空压力表。
5.12.1.3 进水管道安装过滤装置的设备,过滤装置不应影响泵组取水。
5.12.2 泵组出水管道
5.12.2.1 泵组出水口安装的管道阀门公称通径应大于泵出口直径。
5.12.2.2 泵组出水口安装的阀门及管道附件组合,在泵组标称流量下其最大压力损失不应大于泵组标称压力的5%。
5.12.2.3 泵组出水口处应具有确保末端空管安全启动的措施。
5.12.2.4 泵组出水口管道应安装压力表,压力表量程不应低于泵组最高工作压力与最大允许进口压力之和的2倍。
5.12.3 气压水罐出水管道
5.12.3.1 气压水罐出水口应安装检修阀门。
5.12.3.2 气压水罐出水口处应设防止消防用水倒流进罐的措施。
5.12.4 设备出水管道
5.12.4.1 设备应设置双出水口,设备出水口处应设置检修阀门,管道的公称通径不应小于气压水罐或水泵机组出水口径中最大者。
5.12.4.2 设备出水主干管道应设置消防压力控制仪表取压口。
5.12.5 巡检管道
5.12.5.1 设备应至少设置一条巡检管道。
5.12.5.2 巡检管道口径不应小于消防泵组出水口直径。
5.12.5.3 巡检管道应设置手动调压阀门。
5.12.6 安全泄压阀
5.12.6.1 设备的出水主干管道上应设置安全泄压阀,其开启压力不应大于设备最高工作压力的110%,其回座压力不应低于设备最高工作压力的85%。
5.12.6.2 安全泄压阀有效过流面积应满足泄压要求,且公称口径不应小于50mm。
5.12.7 倒流防止器
5.12.7.1 从市政管网取水的设备,进水口端应安装倒流防止器。
5.12.7.2 倒流防止器应能在线检查和维护。检查周期和维护方法应在《操作指导书》中规定。
5.12.7.3 倒流防止器的性能应符合CJ/T 160的要求。
- 5.2 设备构成和部件
- 5.3 外观和标识
- 5.4 控制功能
- 5.5 供水能力
- 5.6 连续运行
- 5.7 密封性能
- 5.8 水压强度
- 5.9 运行噪声
- 5.10 气压水罐
- 5.11 水泵机组
- 5.12 管道阀门及附件
- 5.13 控制仪表
- 5.14 操控装置
- 6 试验方法
- 6.1 试验基本要求
- 6.2 基本参数检查
- 6.3 结构部件检查
- 6.4 外观标识检查
- 6.5 控制功能试验
- 6.6 供水能力试验
- 6.7 连续运行试验
- 6.8 密封性能试验
- 6.9 水压强度试验
- 6.10 运行噪声测量
- 6.11 气压水罐检查
- 6.12 水泵机组试验
- 6.13 管道阀门及附件检查
- 6.14 控制仪表检查
- 6.15 操控柜试验
- 7 检验规则
- 7.1 检验分类与项目
- 7.2 抽样方法
- 7.3 检验结果判定
- 7.4 系列固定消防给水设备的抽样与判定
- 8 标志牌和操作指导书
- 8.1 标志牌
- 8.2 操作指导书
- 9 包装、运输和贮存
- 9.1 包装
- 9.2 运输
- 9.3 贮存
- 附录A(资料性附录) 系列固定消防给水设备的抽样与判定
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475