目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
	中华人民共和国城镇建设行业标准
无负压给水设备
	Non-negative pressure water supply equipment
CJ/T265-2016
	2016-08-08发布 2017-02-01实施
		中华人民共和国住房和城乡建设部
	
		    本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。
	
		    本标准是对CJ/T265-2007《无负压给水设备》的修订。本标准与CJ/T265-2007相比主要技术变化如下:
	
		    ——修改了无负压给水设备、稳流补偿器、市政管网给水量、稳流补偿器调节容积的定义;
	
		    ——将“额定供水流量”定义为:“设备在设定压力值下的供水量”;
	
		    ——增加了集成智能式的定义;
	
		    ——修改小流量保压功能、噪声的性能要求;
	
		    ——增加了“设备应安装在线水质检测仪器”的要求;
	
		    ——增加了对稳流补偿器制造及无损检测的要求;
	
		    ——增加了对水泵机组旁通管路的要求;
	
		    ——增加了对水泵机组选用、配管、减振的要求;
	
		    ——增加了选用阀门、过滤器的要求;
	
		    ——增加了“对于封闭式给水设备,应选用电动阀”的具体要求”;
	
		    ——增加了对仪表和传感器的具体要求;
	
		    ——增加了“当用户设置消毒设施时,在设备水泵进水口处应预留消毒设施的接口”的具体要求;
	
		    ——增加了不用独立电气控制柜的集成智能式结构型式;
——标准中直接列出了对控制柜内主电路母线与绝缘导线颜色的要求;
	——标准中直接列出了对控制柜内主电路母线与绝缘导线颜色的要求;
		    ——根据所引用标准的更新换版,对部分引用标准的名称进行了相应的更新;
——调整了设备试验用仪表。
	——调整了设备试验用仪表。
		    本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。
	
		    本标准由住房和城乡建设部建筑给水排水标准化技术委员会归口。
	
		    本标准主编单位:青岛三利集团有限公司。
	
		    本标准参编单位:中国建筑设计院有限公司、青岛三利中德美水设备有限公司、青岛博利尔机械设备有限公司、福建闽清一建建设发展有限公司。
	
		    本标准主要起草人:崔继红、王学成、张清华、王秀玲、吕廷顺、苏立辉、赵锂、许其祥、从福忱、王法玲、谢雄。
	
		    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
	
		      ——CJ/T265—2007。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
 
京公网安备110105014475