目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 基本规定
4.0.1 装配式木结构建筑应采用系统集成的方法统筹设计、制作运输、施工安装和使用维护,实现全过程的协同。
4.0.2 装配式木结构建筑应模数协调、标准化设计,建筑产品和部品应系列化、多样化、通用化,预制木结构组件应符合少规格、多组合的原则,并应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352的规定。
4.0.3 木组件和部品的工厂化生产应建立完善的生产质量管理体系,应做好产品标识,并应采取提高生产精度、保障产品质量的措施。
4.0.4 装配式木结构建筑应综合协调建筑、结构、设备和内装等专业,制定相互协同的施工组织方案,并应采用装配式施工。
4.0.5 装配式木结构建筑应实现全装修,内装系统应与结构系统、围护系统、设备与管线系统一体化设计建造。
4.0.6 装配式木结构建筑宜采用建筑信息模型(BIM)技术,应满足全专业、全过程信息化管理的要求。
4.0.7 装配式木结构建筑宜采用智能化技术,应满足建筑使用的安全、便利、舒适和环保等性能的要求。
4.0.8 装配式木结构建筑应进行技术策划,对技术选型、技术经济可行性和可建造性进行评估,并应科学合理地确定建造目标与技术实施方案。
4.0.9 装配式木结构采用的预制木结构组件可分为预制梁柱构件、预制板式组件和预制空间组件,并应符合下列规定:
1 应满足建筑使用功能、结构安全和标准化制作的要求;
2 应满足模数化设计、标准化设计的要求;
3 应满足制作、运输、堆放和安装对尺寸、形状的要求;
4 应满足质量控制的要求;
5 应满足重复使用、组合多样的要求。
4.0.10 装配式木结构连接设计应有利于提高安装效率和保障连接的施工质量。连接的承载力验算和构造要求应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定。
4.0.11 装配式木结构设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005、《胶合木结构技术规范》GB/T50708和《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226的要求,并应符合下列规定:
1 应采取加强结构体系整体性的措施;
2 连接应受力明确、构造可靠,并应满足承载力、延性和耐久性的要求;
3 应按预制组件采用的结构形式、连接构造方式和性能,确定结构的整体计算模型。
4.0.12 装配式木结构中,钢构件设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的规定,混凝土构件设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。
4.0.13 装配式木结构建筑的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226的规定。
4.0.14 装配式木结构建筑的防水、防潮和防生物危害设计应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005的规定。
4.0.15 装配式木结构建筑的外露预埋件和连接件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈处理,并应满足耐久性要求。
4.0.16 预制木构件组件和部件,在制作、运输和安装过程中不得与明火接触。
4.0.17 装配式木结构建筑应采用绿色建材和性能优良的木组件和部品。
条文说明
4.0.1 符合建筑功能和性能要求是建筑设计的基本要求,建筑、结构、机电设备、室内装饰装修的一体化设计是装配式建筑的主要特点和基本要求。装配式木结构建筑要求设计、制作、安装、装修等单位在各个阶段协同工作。
4.0.2 装配式木结构建筑组件均应在工厂加工制作,为降低造价,提高生产效率,便于安装和质量控制,在满足建筑功能的前提下,拆分的组件单元应尽量标准定型化,提高标准化组件单元的利用率。
4.0.6 装配式建筑设计应采用信息化技术手段(BIM)进行方案、施工图设计。方案设计包括总体设计、性能分析、方案优化等内容;施工图设计包括:建筑、结构、设备等专业协同设计,管线或管道综合设计和构件、组件、部品设计等内容。采用BM技术能在方案阶段有效避免各专业、各工种间的矛盾,提前将矛盾解决;同时采用BM技术整体把控整个工程进度,提高构件加工和安装的精度。
4.0.9 装配式木结构建筑按拆分组件的特征,拆分组件可分为梁柱式组件、板式组件和空间组件。梁柱组件指胶合木结构的基本受力单元,集成化程度低,运输方便但现场组装工作多;板式组件则是平面构件,包含墙板和楼板,集成化程度较高,是装配式结构中最主要的拆分组件单元,运输方便现场工作少;空间组件集成化程度最高,但对运输和现场安装能力要求高。组件的拆分应符合工业化的制作要求,便于生产制作。
4.0.11 装配式木结构建筑应按现行国家标准《木结构设计规范》GB 50005、《胶合木结构技术规范》GB/T 50708和《多高层木结构建筑技术标准》GB/T 51226进行结构内力计算和组件的承载验算。由于装配式木结构中采用预制的结构组件,应注意组件间的连接,确保连接可靠,保证结构的整体性。计算分析时,应按预制组件的结构特征采用合适的计算模型。
- 3.2 钢材与金属连接件
- 3.3 其他材料
- 4 基本规定
- 5 建筑设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 建筑平面与空间
- 5.3 围护系统
- 5.4 集成化设计
- 6 结构设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 结构分析
- 6.3 梁柱构件设计
- 6.4 墙体、楼盖、屋盖设计
- 6.5 其他组件设计
- 7 连接设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 木组件之间连接
- 7.3 木组件与其他结构连接
- 8 防护
- 9 制作、运输和储存
- 9.1 一般规定
- 9.2 制作
- 9.3 运输和储存
- 10 安装
- 10.1 一般规定
- 10.2 安装准备
- 10.3 安装
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 主控项目
- 11.3 一般项目
- 12 使用和维护
- 12.1 一般规定
- 12.2 检查要求
- 12.3 维护要求
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475