目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 设备安装
7.5.1 区间隧道内的机电设备及管线,应适应列车快速运行带来的不利风压条件。在工程设计、设备采购和机电安装过程中应采取防护措施。
7.5.2 区间设备安装应符合下列规定:
1 区间射流风机宜采用壁龛式安装方式,并应对风机本体及前后消声器采用支架及吊架进行固定;
2 区间射流风机应设置振动监测装置;
3 设置于隧道侧壁的配电柜在开门状态下,应满足限界要求;
4 直接安装于隧道结构墙上的风阀设备应可靠固定,并应采取防护措施防止其零部件发生脱落影响行车安全:
5 区间电缆、水管、设备等安装,应满足±2kPa的风压作用下结构安全及抗疲劳设计要求。
条文说明
7.5.1 当列车快速运行时,一方面会对区间隧道内的设备运行可靠性带来不利影响;另一方面由于设备及管线的防护不当,还可能对列车运行安全带来潜在的威胁。因此,在项目建设的全过程中,都应重视列车风压对隧道内各种设备安装的影响,采取针对性的防护措施。
7.5.2 本条对区间设备安装做出了明确规定,其中:
1 在有配线的区间,各通风区段的气流组织是设计难点。出于安全考虑,此时宜尽可能采用推力风机或横向通风方式,以减少直接吊装在隧道上方的动力设备。但隧道空间比较紧张时,单独为通风设备加大断面或增加区间通风机房的工程代价比较大,此时也可采用射流风机。当采用射流风机时,应避免直接吊装在隧道顶部,以采用壁龛式安装方式为妥。
4 据了解,国内地铁已经发生多起区间隧道内组合风阀叶片断裂的事故。地铁快线的运行环境相比最高运行速度在100km/h的地铁更差,发生叶片断裂的可能性更大。从行车安全考虑,紧贴隧道结构安装的风阀应尽量避免采用多叶型,尤其应避免将多叶风阀直接设置于轨道正上方。当工程条件受限确需将风阀直接设置于隧道结构顶部或侧部时,应采取有效防护措施避免因叶片断裂掉落于轨行区,从而威胁行车安全。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 运营组织与信号控制
- 4.1 运营组织
- 4.2 信号控制
- 5 车辆与限界
- 5.1 车辆
- 5.2 限界
- 6 线路与轨道
- 6.1 线路
- 6.2 轨道
- 7 土建工程
- 7.1 越行站
- 7.2 区间隧道
- 7.3 区间桥梁
- 7.4 区间设施
- 7.5 设备安装
- 7.6 站台屏蔽门
- 7.7 区间防护门
- 8 隧道通风与空气压力控制
- 8.1 隧道通风
- 8.2 空气压力控制
- 9 牵引供电
- 9.1一般规定
- 9.2 牵引变电所
- 9.3 接触网
- 10 车辆基地
- 10.1 分布与选址
- 10.2 功能与规模
- 10.3 总图
- 10.4 车辆运用、检修工艺及设施
- 11 防灾
- 11.1 一般规定
- 11.2 车站防灾
- 11.3 区间救援疏散
- 11.4 隧道事故通风
- 11.5 区间防灾报警与疏散照明
- 12 环境保护
- 12.1 一般规定
- 12.2 减振降噪
- 附录A A1型车限界
- 附录B A2型车限界
- 附录C B1型车限界
- 附录D B2型车限界
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475