附录D 太阳能集热器结构计算方法
D.0.1 架空式屋顶系统的结构构件应按下列规定验算承载力:

式中:S——荷载按基本组合的效应设计值;
SE——地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值;
R——构件抗力设计值;
γ0——结构构件重要性系数,可取0.95;
γRE——结构构件承载力抗震调整系数,取1.0。
D.0.2 玻璃的强度设计值及其他物理力学性能应按现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定采用,集热器所用到的5mm以下厚度的面板玻璃强度设计值(fg)应符合表D.0.2的规定。
表D.0.2 面板玻璃强度(N/m2)

注:1 夹层玻璃和中空玻璃的强度设计值可按所采用的玻璃类型确定;
2 当钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值的3倍时,表中数值应根据实测结果予以调整;
3 半钢化玻璃强度设计值可取浮法玻璃强度设计值的2倍,当半钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值2倍时,其设计值应根据实测结果予以调整;
4 端面指玻璃切割后的断面,其宽度为玻璃厚度。
D.0.3 架空式屋面太阳能热水系统的风荷载应按下式计算。

式中:wk——风荷载标准值(kN/m3);
βgz——阵风系数,应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;
μz——风压高度变化系数,应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用;
μs——风荷载体型系数,应按本标准第D.0.4计算确定;
w0——基本风压(kN/m2)(按25年一遇的数值采用)应按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。
D.0.4 风荷载体型系数μs应按下式计算:

式中:μs0——按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中,计算围护结构构件及其连接件的风荷载局部体型系数;
β——调整系数,根据不同形式的附加式屋面光伏系统构造,可按图D.0.4-1~图D.0.4-3分区域取值。

图D.0.4-1 无女儿墙平屋面
H-屋顶高度,B-建筑迎风宽度
注:图中的E取2H和B中较小值。

图D.0.4-2 带1.5mm高女儿墙平屋面
注:图中的E取2H和B中较小值。

图D.0.4-3 单坡屋面
注:图中的E取2H和B中较小值。
1 对于平屋面上设置带倾角的附加式屋面太阳能热水系统,调整系数β可按下图分区域取值。
2 对于双坡屋面上设置平行于屋面坡度的架空式屋面太阳能热水系统,调整系数按下图分区域取值。
D.0.5 若无法查明集热器的自重标准值,可按表D.0.5取值。
表D.0.5 集热器构件自重标准值


图D.0.4-4 双坡屋面
注:图中的E取2H和B中较小值。
D.0.6 民用建筑太阳能热水系统方阵的地震荷载计算在通常情况下,可按照等效静力法计算地震荷载,但当结构动力影响比较明显的时候,应该采用时程分析法对结构进行分析。
D.0.7 平板集热器面板的计算宜采用有限元法,也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中的简化方法计算。
D.0.8 平板集热器的边框挠度不应大于其计算跨度的1/120。
D.0.9 支承结构由荷载标准值作用下产生的挠度应符合表D.0.9的规定。
表D.0.9 支承结构由荷载标准值作用下产生的挠度

D.0.10 预埋件的计算可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102中的简化方法计算。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 建筑设计
- 5 太阳能热水系统设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 系统分类与选择
- 5.3 技术要求
- 5.4 太阳能集热系统
- 5.5 供热水系统
- 5.6 辅助能源系统
- 5.7 电气与控制系统
- 6 太阳能热水系统安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 基座
- 6.3 支架
- 6.4 集热器
- 6.5 贮热水箱
- 6.6 管路
- 6.7 辅助能源加热设备
- 6.8 电气与控制系统
- 6.9 水压试验与冲洗
- 7 太阳能热水系统调试与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 分项工程验收
- 7.3 系统调试
- 7.4 竣工验收
- 8 太阳能热水系统的运行与维护
- 8.1 一般规定
- 8.2 集热系统的运行与维护
- 8.3 储热系统的运行与维护
- 8.4 管路系统的运行与维护
- 8.5 控制系统的运行与维护
- 8.6 辅助加热系统的运行与维护
- 9 节能环保效益评估
- 9.1 一般规定
- 9.2 系统节能环保效益评估
- 9.3 系统实际运行的效益评估
- 9.4 系统效益的定期检测、长期监测和性能分级评估
- 附录A 部分主要城市太阳能资源数据表
- 附录B 太阳能集热器年平均集热效率的计算方法
- 附录C 部分代表城市不同倾角和方位角的太阳能集热器总面积补偿比
- 附录D 太阳能集热器结构计算方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475