4.3 防渗系统
4.3.1 填埋场必须具备防渗功能,防渗系统应符合下列规定:
1 应能有效地阻止渗沥液透过,以保护地下水和地表水不受污染,同时还应防止地下水进入填埋场;
2 应覆盖填埋场场底和四周边坡,形成完整的防渗屏障,并在填埋场运行期间及封场后维护期间内均应有效。
4.3.2 膜防渗层主要材料采用HDPE土工膜时,厚度不应小于1.5mm。
4.3.3 防渗系统铺设和施工应符合下列规定:
1 HDPE膜铺设过程中必须进行搭接宽度和焊缝质量控制,并按要求做好焊接和检验记录;
2 防渗系统工程施工完成后,在填埋垃圾前,应对防渗系统进行全面的渗漏检测,并确认合格方可投入使用。
4.3.1 规定了填埋场防渗的功能及性能要求。填埋场进行防渗处理可以有效阻断渗沥液进入环境中,避免地表水与地下水的污染。此外,应防止地下水进入填埋场,地下水进入填埋场后一方面会大大增加渗沥液的产生量,增大渗沥液处理量和工程投资;另一方面,地下水的顶托作用会破坏填埋场底部防渗系统。因此,填埋场必须进行防渗处理,并且在地下水位较高的场区应设置地下水导排系统。防渗层设计应对防渗系统工程材料的物理性质、化学性质以及抗老化性质加以要求,具体指标要求应符合产品标准要求,并且确保防渗层在防渗区域覆盖完整,且在填埋场运行期间及封场后填埋垃圾降解稳定化期间内均有效。
4.3.2 规定了防渗膜层的性能要求。
4.3.3 规定了防渗系统铺设和施工的具体措施要求。HDPE膜的搭接和焊接对防渗系统丁程质量非常重要。施工过程中,监理必须全程监督HDPE膜的焊接和检验工作。焊接质量测试应该在现场环境下模拟进行,并且对所有焊缝均需要进行气密性检测。