3.5 泡沫液储罐
3.5.1 泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作,且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响。
3.5.2 常压泡沫液储罐应符合下列规定:
1 储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间;
2 储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且应设置在沉降层之上;
3 储罐上应设置出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口、呼吸阀或通气管。
3.5.3 泡沫液储罐上应有标明泡沫液种类、型号、出厂与灌装日期及储量的标志。不同种类、不同牌号的泡沫液不得混存。
    
      
    3.5.1 泡沫液中含有无机盐、碳氢与氟碳表面活性剂及有机溶剂,长期储存对碳钢等金属有腐蚀作用,对许多非金属材料也有溶解、溶胀和渗透作用。另一方面,某些材料或防腐涂层对泡沫液的性能有不利影响,尤其是碳钢对水成膜泡沫液的性能影响最大。 所以,在选择泡沫液储罐内壁的材质或防腐涂层时,应特别注意是否与所选泡沫液相适宜。
不锈钢、聚四氟乙烯等材料可满足储存各类泡沫液的要求。
3.5.2 泡沫液会随着温度的升高而发生膨胀,尤其是蛋白类泡沫液长期储存会有部分沉降物积存在罐底部。因此,规定泡沫液储罐要留出上述储存空间。
蛋白类泡沫液沉降物的体积按泡沫液储量(体积)的5%计算为宜。
3.5.3 不同种类、不同牌号的泡沫液混存会对泡沫液的性能产生不利影响。尤其是成膜类泡沫液混入其他类型泡沫液后,会破坏其成膜性。
- 上一节:3.4 泡沫比例混合器(装置)
 - 下一节:3.6 泡沫产生装置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 2.1 通用术语
 - 2.2 低倍数泡沫灭火系统术语
 - 2.3 中倍数与高倍数泡沫灭火系统术语
 - 2.4 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统术语
 - 3 泡沫液和系统组件
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 泡沫液的选择和储存
 - 3.3 泡沫消防泵
 - 3.4 泡沫比例混合器(装置)
 - 3.5 泡沫液储罐
 - 3.6 泡沫产生装置
 - 3.7 控制阀门和管道
 - 4 低倍数泡沫灭火系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 固定顶储罐
 - 4.3 外浮顶储罐
 - 4.4 内浮顶储罐
 - 4.5 其它场所
 - 5 中倍数泡沫灭火系统
 - 5.1 全淹没与局部应用系统及移动式系统
 - 5.2 油罐固定式中倍数泡沫灭火系统
 - 6 高倍数泡沫灭火系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 全淹没系统
 - 6.3 局部应用系统
 - 6.4 移动式系统
 - 7 泡沫-水喷淋系统与泡沫喷雾系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 泡沫-水雨淋系统
 - 7.3 闭式泡沫-水喷淋系统
 - 7.4 泡沫喷雾系统
 - 8 泡沫消防泵站及供水
 - 8.1 泡沫消防泵站与泡沫站
 - 8.2 系统供水
 - 9 水力计算
 - 9.1 系统的设计流量
 - 9.2 管道水力计算
 - 9.3 减压措施
 - 附录A 水溶性液体泡沫混合液供给强度试验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475