目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 装车设施油气收集系统
5.3.1 易挥发性可燃液体宜采用底部装载方式;当采用顶部浸没式装载时,出液口距罐车底部的距离不应大于200mm。
5.3.2 鹤管与罐车帽口应密闭连接,密封压力不应小于5kPa(G)。
5.3.3 汽车槽车或铁路罐车内气相空间压力不应高于罐车上呼吸阀呼出整定压力且不应低于2kPa(G)。
5.3.4 油气收集管道上应设置切断阀,该阀应设置在装车台外,并应具有手动和远程操作功能,且与装车台边缘的距离不应小于10m。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.2 储罐油气收集系统
- 下一节:5.4 装船设施油气收集系统

京公网安备110105014475