5 设计
	5.0.1 防火隔离带的基本构造应与外墙外保温系统相同,并宜包括胶粘剂、防火隔离带保温板、锚栓、抹面胶浆、玻璃纤维网布、饰面层等(图5.0.1)。

	5.0.2 防火隔离带的宽度不应小于300mm。
	5.0.3 防火隔离带的厚度宜与外墙外保温系统厚度相同。
	5.0.4 防火隔离带保温板应与基层墙体全面积粘贴。
	5.0.5 防火隔离带保温板应使用锚栓辅助连接,锚栓应压住底层玻璃纤维网布。锚栓间距不应大于600mm,锚栓距离保温板端部不应小于100mm,每块保温板上的锚栓数量不应少于1个。当采用岩棉带时,锚栓的扩压盘直径不应小于100mm。
	5.0.6 防火隔离带和外墙外保温系统应使用相同的抹面胶浆,且抹面胶浆应将保温材料和锚栓完全覆盖。
		5.0.7 防火隔离带部位的抹面层应加底层玻璃纤维网布,底层玻璃纤维网布垂直方向超出防火隔离带边缘不应小于100mm(图5.0.7-1),水平方向可对接,对接位置离防火隔离带保温板端部接缝位置不应小于100mm(图5.0.7-2)。当面层玻璃纤维网布上下有搭接时,搭接位置距离隔离带边缘不应小于200mm。
	

		5.0.8 防火隔离带应设置在门窗洞口上部,且防火隔离带下边缘距洞口上沿不应超过500mm。
	
		5.0.9 当防火隔离带在门窗洞口上沿时,门窗洞口上部防火隔离带在粘贴时应做玻璃纤维网布翻包处理,翻包的玻璃纤维网布应超出防火隔离带保温板上沿100mm(图5.0.9)。翻包、底层及面层的玻璃纤维网布不得在门窗洞口顶部搭接或对接,抹面层平均厚度不宜小于6mm。
	
			5.0.10 当防火隔离带在门窗洞口上沿,且门窗框外表面缩进基层墙体外表面时,门窗洞口顶部外露部分应设置防火隔离带,且防火隔离带保温板宽度不应小于300mm(图5.0.10)。
		
			5.0.11 严寒、寒冷地区的建筑外墙保温采用防火隔离带时,防火隔离带热阻不得小于外墙外保温系统热阻的50%;夏热冬冷地区的建筑外墙保温采用防火隔离带时,防火隔离带热阻不得小于外墙外保温系统热阻的40%。
		
			5.0.12 防火隔离带部位的墙体内表面温度不得低于室内空气设计温湿度条件下的露点温度。
		
			5.0.13 防火隔离带部位应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的规定进行防潮验算。
		
			5.0.14 采用防火隔离带外墙外保温系统的墙体平均传热系数、热惰性指标应符合国家现行有关建筑节能设计标准的规定。
	条文说明
    
	5.0.1 本条中规定了粘贴保温板防火隔离带的基本构造,粘贴保温板防火隔离带主要由保温板、胶粘剂、抹面胶浆、玻璃纤维网布、锚栓、饰面材料组成。
	5.0.2 防火隔离带的高度方向尺寸与《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字46号)关于防火隔离带的规定一致,防火隔离带保温板墙施工后,其宽度实际上就是防火隔离带的高度尺寸。其他尺寸的防火隔离带目前也有一定的应用。
	5.0.3 为保证外墙平整美观、方便施工及安全,防火隔离带应与外墙外保温系统厚度相同。通常情况下,粘贴保温板后,防火隔离带保温板外表面应与外墙外保温系统保温材料外表面齐平。当建筑风格或立面要求外墙表面允许或需要凹凸线条时,防火隔离带与外墙外保温系统厚度可以不相同。
	5.0.4 防火隔离带与墙面进行全面积粘贴是与《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字46号)的规定一致的。因为当发生火灾时为阻挡火势向上蔓延,需要靠防火隔离带阻隔火焰传播通道,并阻断氧气供应,隔离带与墙体基面的粘结层不允许留有空隙。防火隔离带与基层全面积粘结也有利于隔离带与墙体基面的连接安全。
		5.0.5 锚栓是防火隔离带的重要组成部分,锚栓的用法与数量直接涉及防火隔离带的连接安全,特别是火灾情况下的连接安全性,在抗风荷载中起主要的作用,有利于有效阻止火势蔓延。锚栓压住底层玻璃纤维网布有利于增加其固定能力,提高系统锚固力。当采用岩棉带时,锚固件更加重要,由于岩棉带压缩强度较低,因此需用直径较大的压盘,压盘起到紧压岩棉带达到共同工作的作用,故对锚固件的压盘直径也作了要求。
	
		5.0.6 整个设置防火隔离带的外墙外保温系统抹面时,使用同一抹面胶浆更方便施工,为防止混用,本规程对此进行了规定。由于EPS、XPS为受热后熔化为液体,对抹面层会造成更大的危害,容易出现破损,建议EPS、XPS外墙外保温系统设置防火隔离带时,抹面层厚度增加至4.0mm。
	
		5.0.7 防火隔离带部位加设底层玻璃纤维网布,应采用抹面胶浆铺设,砂浆不宜太厚。由于还需安装锚栓,因此铺设底层玻璃纤维网布时,应标出防火隔离带保温板的接缝位置。玻璃纤维网布的搭接方法与外保温系统的做法基本一致,只是搭接宽度有适当增加。使用玻璃纤维网布是外保温的普遍做法,也有利于提高防火隔离带位置抗冲击强度,防止表面开裂。
	
		5.0.9 门窗洞口上部设置防火隔离带时,玻璃纤维网布翻包处理是常规做法,由于火灾情况下,该部位是直接接触到火的主要部位,因此玻璃纤维网布不能在此处搭接,本条强调预裁的翻包网要加宽。门窗洞口上部的防火隔离带通常情况下会有三层玻璃纤维网布,因此该部位抹面层厚度会比大面抹面层厚度大。
	
		5.0.10 门窗洞口顶面外露部分也采用防火隔离带,主要是为了保障保温效果。
	
		5.0.14 采用防火隔离带外墙外保温系统的墙体的热工性能,需要符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75等的有关规定。